变频擂台 变频擂台第121期——变频器品牌更换的案例
    话说当今变频器参加多多,品牌也多多,长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上,进口贵国产便宜,因此更换品牌也是经常滴,假如你设备改造更换品牌,把案例分享出来吧。必须是原创出品,有图有真相,然后有参数说明哦

奖项设置:一等20MP   1名      二等10MP  2名        鼓励奖若干  各50积分        

 

 MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。


1分不嫌少!



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-08-03 09:10:47
1楼

做过一个案例,东洋变频器VF64C故障率太高,只能更换成现在用的富士电机变频器ACE系列,更换起来也比较简单,主要是将机组在公司验证是否合格,如果合格的话,才能到客户处实施更换,确保更换后性能稳定;


 富士电机变频器参数

F01

频率设定1

2

F02

运转操作

1

F03

最高输出频率1

55

F06

最高输出电压1

380

F07

加速时间1

20

F08

减速时间1

10

F11

电机热继1动作值

201.6

F15

上限频率限制

50

F16

下限频率限制

25

F18

偏置

50

F26

载波频率

4

F37

自动转矩提升

2

F42

控制方式1

0

F80

HHD/HND/HD/ND切换

4

E27

端子30A/B/C

99

E34

过载预报/电流检测

192

C37

模拟量增益

100

C39

增益基本点

100

C50

偏置

0

P01

电机极数

2

P02

电机功率

84.9

P03

电机额定电流

153

P99

电机选择

4

H06

冷却ON/OFF控制

1

H07

曲线加减速

1

H08

转动方向限制

1

H11

减速模式

1

 


yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-08-07 08:52:47
2楼

以前的是博士的变频器,因为故障后换了德力西的了!

PLCsystem

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2016-08-15 16:27:39
3楼

台达换AB

接线图

 

参数

197

1

40

电机铭牌

41

42

43

44

90

11

101

10

102

35

140

0.1

141

0.1

142

0.1

143

0.1

361

8

362

9

 

说明:

 

p041:将所有参数复位成出厂缺省值.出厂值:0

o:就绪/空闲

1:恢复出厂设置

p42:自动模式:确定数字键盘上自动键的操作.o:无功能.l:手动零位自动.2:本地/远程.3:自动/手动.出厂值:1

p043:电机过载值储存,使能/禁止电动机过载x保持功能.0:禁止.1:使能.出厂值:0.

F2:辅助输入,检查远程接线

F3:电源丢失

F4:欠电压

F5:过电压

F6:电机失速

F7:电动机过载

F8:散热器过热

F12:硬件过流F13::接地故障.F15:负载丢失.F29:模拟量输入丢失.F33:自动重新起动尝试.F38:U相接地.F39:v相接地.F40w相接地.F4l:UV短路.

F42:Uw短路F43:Vw短路.F48参数变为缺省值.F63:软件过流.F64变频器过载.F70功率单元故障.F71:网络丢失.F80失量控制自整定失败.F81:通讯丢失.F94:功能丢失

Fl00:参数校验和故障.F122:I/O电路板失效.

 

.数字式键盘

l,退出键:编程菜单中退一步,取消一次参数变化并退出编模式2:选择键:在编程菜单中进一步,查看参数值冷时选择一个数字3:上下箭头改

变组数和参数值.,增加减少一个闪烁的数字值.

回车键:在编程莱单中前进一步.保存一个参数值的变化.

快进快退键:用于控制变频器速度.缺省状态下是激活的,由参数p038速度基准值控制.

启动建:用于启动变频器.默认激活.由启动源p036控制.

反转:用于反转电机

由参数p036A166(

反转禁止)控制.

停止键:用于停机或清除一个故障.此按键总是激活的.由参数p037(停止模式)

.

b00l:输出频率

b002:命令频率

b003:输出电流

b004:输出电压

b007:故障代码

p031:额定电压

p032:额定频率

p033:电机过截电流

p034:最小频率

p035:最大频率

p036:设置变频器的控制源.0=键盘,l=3线制,2=2线制,3=2线制灵敏级,4=2线制高速,5=通讯端口,6=2线制/使能.

p037:停止模式

0=斜坡清除故障

1=惯性清除故障

2直流制动,清障

3自动直流制动清障

4斜坡

5惯性

 

6:直流制动

7:自动直流制动

p038速度基准值

0=变频器键盘

1:内部频率

2:模拟量输入l

3:模拟量输入2

4:预置频率

5:通讯端口

6:步序逻辑

p039:加速时间1

p040:减速时间1

 

PLCsystem

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2016-08-15 16:32:33
4楼

参数对应调整。测试速度后进行细调。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-08-19 12:02:10
5楼

激光切割

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 166回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:262
  • 注册:2015年6月11日
发表于:2016-09-19 15:08:50
6楼

1203st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2014年5月08日
发表于:2016-11-28 09:45:25
7楼

学习了,楼主辛苦了,以后多多指导

其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2016-11-29 16:13:28
8楼

变频器主要用ABB的,安川、三菱、西门子的也用,也用过台达的,质量都不错。去年领导让用一家上海产的变频器结果把我坑了(牌子就不说了免得引起纠纷),32台变频器在不到半年的时间内陆续出现主板故障,厂家给出答复是这一型号产品设计的问题,无语了。最后用台达同功率的替换,体积更小,价格也降低了一些,模拟量给定参数设置还简单,不像上海那家的模拟量给定反复调很多次才能和实际输出频率对应上

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-11-29 22:23:26
9楼

学习了!!!!!!!!!!!!

hanyu2004

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 189回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2016-12-01 09:12:20
10楼

台达30KW变频器更换易能30KW变频器

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-12-01 09:18:53
11楼

我用过变频器的很少,伺服的用的比较多

hy218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2016年3月24日
发表于:2016-12-01 19:58:30
12楼

非常好,学习了!!!!!!!!!

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2016-12-04 10:28:25
13楼

做过一个案例是将普传变频器改为ABB变频器,主要就是要做以下几步工作:

1、选型并考虑变频器的外形尺寸,新变频器的外形尺寸是否可以摆放到原有控制柜中(也就是控制柜的空间是否够用);

2、根据要达到的改造功能及新变频器的接线要求绘制好接线图纸;

3、考虑旧变频器的接线哪些线可以利旧,哪些线需要去掉,新变频器哪些线是要增新配制的,将这些线分别在新、旧图纸中标示出来,并做好说明,这样做主要是为了改造接线时思路更清晰,做到接线得心应手,以免接错线给排查故障带来麻烦或损坏设备(因为改造的线路不如全部重新接线更方便)

4、根据新图纸的线号标记做好线号管;

5、实施改造接线;

6、仔细核对改造完成的线路,做到万无一失;

5、新变频器参数设置;

6、通电运行。


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-12-04 21:15:23
14楼

  做过一个 SEW 的变频器控制传送带的定位变频器更换成国产 INVT 的 GD 系列的变频器

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-12-07 15:35:08
15楼

如果控制要求不高,控制精度不高,可以考虑相应的国产品牌,但由于国内技术层次不齐,因此更换时要考虑到稳定性,比如风机泵类,ABB更换为易驱,易能等都可。

goodnight

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2012年2月15日
发表于:2016-12-10 14:54:14
16楼

德力西CDI9200,22KW的变频器。原先是水泵控制时工频,压力太高,后来装变频器调节压力。

甲壳虫chao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2016-12-19 14:30:11
17楼

我是来学习的,学习学习学习

liuhuoaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3963
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2016-12-26 17:22:39
18楼

换的有很多的,比如安川换汇川

zenguwyc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 165回
  • 年度积分:150
  • 历史总积分:2606
  • 注册:2011年8月07日
发表于:2016-12-26 18:10:56
19楼


回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 做过一个案例是将普传变频器改为ABB变频器,主要就是要... 内容的回复!


思路很清晰,有条理,很详细,学习了。

csx642818780

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2012年3月09日
发表于:2017-01-08 17:21:31
20楼

学习学习 楼主辛苦了..


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页