配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,称为工作接地。工作接地分为直接接地与非直接接地(包括不接地或经消弧线圈接地)两类。工作接地的接地电阻不应超过4Ω。

    1.接地保护系统的型式文字代号

    第一个字母表示电力系统的对地关系:

    T-直接接地;

    L-所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。第二个字母表示装置的外露可接近导体的对地关系:

    T-外露可接近导体对地直接作电气连接,此接地点与电力系统的接地点无直接关联;

    N-外露可接近导体通过保护线与电力系统的接地点直接作电气连接。如果后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合。

    S-中性线和保护线是分开的;

    C-中性线和保护线是合一的。

    2.电力系统中性点接地方式

    (1)中性点直接接地。指电力系统中至少有一个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。这种接地方式是通过系统中全部或部分变压器中性点直接接地来实现的。其作用是使中性点经常保持零电位。当系统发生一相接地故障时,能限制非故障相对地电压的升高,从而可保证单相用电设备的安全。但中性点直接接地后,一相接地故障电流较大,一般可使剩余电流保护或过电流保护动作,切断电源,造成停电;发生人身一相对地电击时,危险性也较大。所以中性点直接接地方式不适用于对连续供电要求较高及人身安全、环境安全要求较高的场合。

    (2)中性点非直接接地(不直接接地或经消弧线圈接地)。指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、电压互感器、高电阻与接地装置相连接。中性点不接地可以减小人身电击时流经人体的电流,降低剩余电流设备外壳对地电压。一相接地故障电流也很小,且接地时三相线电压大小不变,故一般不需停电,三相负荷在一相接地时,一般允许2h时间内可继续用电。发生接地故障时接地相对地电压下降,而非故障的另两相对地电压升高,最高可达√3倍。为此要求用电设备的绝缘水平应按线电压考虑,从而提高了设备造价。不接地系统中若电力电缆等容性设备较多,电容电流较大,则发生一相接地时,接地点可能出现电弧,造成过电压。当一相接地故障电流超过一定数值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减少故障电流,加速灭弧。为防止内、外过电压损害低压电力网的绝缘,有关规程规定:配电变压器中性点及各出线回路终端的相线,均应装设高压击穿保险器。

    中性点不接地系统为安全起见,规程规定不允许引出中性线供单相用电。

    随着城市配电网中电缆线路的发展,在城市中配电网的接地方式应用情况为:

    1) 220、110kV采用直接接地方式。

    2) 35kV采用经消弧线圈接地。

    3) 10kV采用经消弧线圈接地方式或经小电阻接地方式(以电缆线路为主的配电网)。

    4) 220V/380V采用直接接地方式。


 