概述 功能 SIRIUS 3RW30 软起动器通过相角控制来降低电机端电压,平滑 地将电压从起动电压软起动升到到电源电压。起动时,软起动 器可以限制电机转矩及电流,减轻机械冲击。从而能够减轻电 网压降,降低对所连设备造成的应力,减少磨损,从而减少维 护时间。由于起动值可以选择,也就意味着可以根据具体应用 来调整软起动器,而不象星三角起动器那样,仅限于两段式起 动,而且起动电压固定。
SIRIUS 3RW30 软起动器占用空间很小。并集成有旁路触点,在 电机起动后,可使晶闸管(可控硅)旁路。从而可显著降低热 损耗,结构极为紧凑,而且无需外部旁路电路。
SIRIUS 3RW30 软起动器有如下 2 种: • 带集成旁路触点系统的标准型,规格 S00、S0、S2 和 S3 • 不带旁路系统的,外壳尺寸为 22.5 mm
软起动器的额定功率可达 55 kW(400 V 时),尺寸小、功耗 低、易于调试,可用于三相电网标准应用。
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器的空间要求仅为具有同等功率 星-三角接触器的三分之一。这不仅节省了在控制柜中的安装 空间,同时还完全省去了星-三角起动器所需的布线。而且, 起动器与电机之间的电缆数量也从六根减少到了三根。结构紧 凑、调试时间短、布线简便、调试快速,使得该产品具有明显 的成本优势。
配备的电子灭弧系统,可以在运行期间,保护软起动器的旁路 触点,防止故障时(如控制电压的短时断开、机械冲击或线圈 操作机构/主触点弹簧老化)损坏旁路触点。
对于两相控制软起动器,来自两个控制相位的电流会流经未受 控制的相位,从而会在电机起动时,造成三相电流的不对称。 并且还会造成直流成分,在小于 50 % 起动电压时,引起严重 的噪声。3RW30 系列的软起动器采用“相位平衡”控制方式, 通过连续动态调整和均衡电机起动时不同相位的半波电流,不 仅能够避免两相控制软起动器中产生的直流成分,而且能防止 两相控制引起的制动转矩。从而使电机平稳起动,转速、转矩 和电流平稳上升。而且,其起动噪声水平也接近于三相控制软 起动器。