求助安川∑_7S伺服电机刚性不足的问题 点击:2680 | 回复:8



yuyuanshan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2016-06-26 21:58:09
楼主

         今天调试一台安川伺服控制器,具体情况是这样的:用伺服电机带垂直电动缸驱动一个升降平台,用模拟量来控制,当伺服电机抱闸一打开时平台自动往下溜,我给了平台上升信号,可是平台还是往下溜,最奇怪的是伺服控制单元竟然没有报任何故障,还是显示正常RUN,这真是吓着我了。这是本人第一次使用安川的伺服控制器,不太清楚是不是我那些地方没设置正确.不知各位有没有碰到这种情况?请各位大神赐教这种情况怎么处理?我在网上查了下大概感觉是刚性不足的原因不知是否正确?该如何设置?

           另外请教大家对于安川伺服双轴同步控制是怎么配置的?




QQ254489112

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2016-06-26 22:45:11
1楼

我认为应该从以下两点找原因:1.伺服电机是否使能?2.接线是否正确?3.恢复下出厂设置

yuyuanshan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2016-06-26 22:47:26
2楼

回复内容:

对: QQ254489112 我认为应该从以下两点找原因:1.伺服电机是否使能?2.... 内容的回复!

 不带载的情况下是伺服电机是正常运行的

QQ254489112

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2016-06-26 22:53:15
3楼

多大的负载?电机功率多大?有无减速机?

yuyuanshan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2016-06-26 22:58:16
4楼

回复内容:

对: QQ254489112 多大的负载?电机功率多大?有无减速机? 内容的回复!

 负载大概在10T左右,7.5KW的电机,20:1 的减速比。

liaoyongan888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月23日
发表于:2016-06-26 23:22:11
5楼

没有用过模拟量控制,我都是发脉冲的,建议你加大减数比,最好使用蜗轮蜗杆减速箱,防止下溜!

yuyuanshan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2016-06-27 09:42:06
6楼

回复内容:

对:liaoyongan888 没有用过模拟量控制,我都是发脉冲的,建议你加大减数比,最好使用蜗轮蜗杆减速箱,防止下溜!     内容的回复:

也只能是这样了,谢谢你大晚上的还给我耐心的指教。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-06-27 11:02:16
7楼

引用 yuyuanshan 的回复内容: 回复内容:对: QQ254489112  多大的负载?...

10T负载7.5KW电机,减速机20:1,减速比最少240:1才行

yuyuanshan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2016-06-27 12:03:13
8楼

回复内容:

对:乖乖小笨熊 引用 yuyuanshan 的回复内容: 回复内容:对: QQ254489112  多大的负载?...10T负载7.5KW电机,减速机20:1,减速比最少240:1才行     内容的回复:

减速比太大满足不了快慢速要求。


热门招聘
相关主题

官方公众号