西门子G120变频器故障复位方法介绍 点击:15491 | 回复:0



狼牙精神

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-03 14:43:10
楼主

1.通过BOP-2或IOP面板复位故障:

首先需要按到诊断菜单,在里面选择ACKN ALL ,然后点击OK键就可以复位故障。

2.给装置断电后再上电,也可以复位故障。

3. 通过端子命令复位故障:

故障复位功能的源参数有三个,分别是P2103,P2104,P2105. 

例如:将DI0 设置为故障复位,只需要设置P2103=R722.0

4.通过远程控制的方式复位故障:

在远程控制的第一个字发送04FE,然后再发送047E。

5.设置故障自动复位功能:

设置P1210=1,26时后变频器会自动复位故障;当设置P1210=4,6时需要保持“on/off1”指令为1时变频器才会自动复位故障。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师