电机参数55kW,380V,91.8A,5-50Hz,设置完后启动报1005故障PAR PCU 2 功率参数错误2,对照参数经过
额定电流*额定电压*1.73/(1000*功率)
计算得出的不小于1.1,所以报故障了,这种情况怎么解决呢?
都没人回复,是因为太简单了吗?
固执的鱼
电流不对,重新设置电流参数