我单位一期控制系统为HONEYWELL TPS DCS 控制系统,二期锅炉为浙大中控DCS系统,两者互为独立,一旦发生故障,需及时赶赴现场,这样延误故障的处理时间,而且需设立单独岗位人员。有没有方法可以实现两者的通讯,可以获得一般的监视和操作权限?




pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-04-30 12:24:32
1楼

如果都是内网 你可以假设 路由器 这样可以远程监视。

茜茜_82

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:333
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2016-05-02 17:45:08
2楼

不同平台之间通信一般是通过OPC或者DDE的方式。DDE通信简单,但是效率不高。目前用OPC比较多一点。你可以设定霍尼韦尔的DCS为OPC Server;浙大中控的DCS为OPC Client来获得数据,从而实现你的想法。

或者相反也可以,浙大中控做OPC Server,霍尼韦尔做OPC Client也是可以的。另外远程维护一定要保证网络安全,毕竟这是工业控制系统,最好不要连接外网,即使连接,也要使用可靠性高的硬件防火墙或者网络隔离装置。

茜茜_82

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:333
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2016-05-02 17:48:13
3楼

要实现OPC通信,需要全网络考虑DCS结构,让两套DCS处于同一个网络中,合理分配IP地址就可以了。