首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页

工业锅炉计算机控制系统 点击:33036 | 回复:165



阿进

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2004-02-28 16:00:00
楼主
一、概述 在工业锅炉燃烧过程中,各项技术指标都要求限定在一定范围内。为了确保燃烧过程的稳定、可靠和经济运行,设计采用先进的变频调速技术与计算机应用技术,锅炉燃烧过程计算机自动控制装置。该装置通过检测水汽压力、温度,炉膛负压等运行物理量,通过计算机及变频器控制鼓、引风机和炉排转速,改变鼓、引风量和给煤量,使炉膛负压、汽包水位及温度控制在预定范围内,保证锅炉燃烧在最佳工况和最节能条件下运行。 本装置最突出的特点是解决了锅炉热负荷和出力之间存在着不能及时匹配的问题,即蒸汽需要量和供汽量之间不能很好地配合,供汽量或小或大,不能满足热需要量的随时变化,供汽质量较差。目前这个问题主要是依靠人工经验进行调节,而人工控制基本上始终是供汽量偏大,存在着热量的较大浪费。采用计算机应用技术、专家智能系统以及热工数学偏微分数模转换计算相结合,成功地解决了最难以解决的供汽量滞后于炉膛温度变化的传统难题。该装置可实时调节供汽量,实现了精确供汽。 二 控制设想 蒸汽锅炉燃烧系统变频调速计算机自动控制装置将变频调速技术、计算机和智能控制技术相结合,完成工业锅炉对给水、给煤、送风、引风等参数的自动控制,使锅炉汽包水位,蒸汽压力,蒸汽流量,风煤配比在专家系统控制下,实现燃烧工况自寻优控制,保持锅炉的最佳运行状态。实现工业锅炉系统安全、可靠、稳定运行和达到节能降耗的目的。 锅炉燃烧系统是一个复杂的多变量耦合系统。输入量有:给煤量、鼓风量和引风量;输出量有:蒸汽压力、炉膛负压。燃料是热量的唯一来源,给煤量的变化直接影响锅炉提供的蒸汽量,也影响汽包压力的变化,是燃烧系统的主控制量。鼓风量的变化产生不同的风煤比和相应的燃烧状况,表现出不同的炉膛温度,并决定炉膛损失的大小,直接决定着锅炉能否经济运行。在送风量改变的同进也改变引风量,使炉膛负压保持稳定,保证锅炉安全运行。这三个控制子回路组成了一个不可分割的整体,统称为锅炉燃烧控制系统,共同保证锅炉运行的机动性、经济性和安全性。 针对锅炉的燃烧过程是个复杂的物理过程,各输入,输出的耦合关系十分复杂;锅炉系统具有大的延时,并且参数是在实时时变化,难以建立精确的数学模型;锅炉的负荷变化范围从零到最大负荷量,并且是不定时变负荷。常规PID是难以实现控制的。解决这些问题的方法是采用比PID更为有效的智能控制技术-模糊控制方法。 该控制系统将人工智能引入控制方案,主汽压控制采用模糊控制的思想,以克服汽压被控对象时变、大延时的特性,以燃料量维持汽包压力恒定的主汽压调节系统;为了保证锅炉的经济燃烧,送风量的控制采用自寻优控制,以送风量维持经济燃烧的送风调节系统;炉膛负压的控制采用PID控制,以引风量维持炉膛负压稳定的炉膛负压调节系统。 主汽压基本模糊控制缺乏对具有较大纯时间滞后对象的控制能力,因此,在模糊控制系统中此入SMITH预估控制,以提高模糊控制器对趴有纯时间滞后对象的控制能力。常用的模糊控制器环节有比例输出和积分输出两种形式,前者阶跃响应快,但为有差控制,后者可接近无差控制,但响应慢,且超调较大。本系统采用二者相结合的比例积分输出结构,具有超调小、暂态时间短的优点。 模糊控制算法具有阶跃响应速度快、精确度较高、对参数变化不敏感以及整定更为容易等特点,充分体现了智能控制方法对于被对象的良好适应性。将SMITH预估引入模糊控制 器,提高了控制系统对具有纯时间滞后对象的控制能力,模糊SMITH控制无论从控制的快速性还是对参数变化的适应性常规SMITH控制优越的多。 影响锅炉燃烧系统的工况参数很多,又存在纯时滞,很难建立起准确的数学模型,因此,采用理论上属于自适应控制范畴,但又不需要建立准确数学模型的自寻优控制。目前锅炉燃烧采用静态搜索法进行分析,由于静态寻优没有考虑锅炉的动态特性,致使搜索时间较长,易产生振荡,因此采用动态寻优算法。 最优控制方法有两种基本实现方式,一种是直接在对象上寻优状态,另一种是在建立好的数学模型上进行搜索。工业锅炉燃烧系统变频调速计算机自动控制装置采用前者,它的优点所在是不需要建立精确的数学模型(对锅炉燃烧系统控制而言,建立精确的数学极为困难的)。最优化实现如何使系统快速准确地稳定在最佳工作点附近,它必然涉及到寻优参量的选择及算法优化的问题。 三 结束语 随着可编程控制器超大型的出现和高速计算元件的发展以及智能控制器的应用,锅炉控制系统将实现完全无人职守自动控制。



gnehzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2001年5月06日
发表于:2003-09-30 18:42:00
1楼
Good!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-10 15:29:00
2楼
不错,就是有些地方不太理解,锅炉的工艺我所知甚少。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-15 12:25:00
3楼
写的不错哦,找了好久才找到,你对锅炉的控制是专业水平,不过不要骄傲啊,等着看你的新文章

wangleping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年8月08日
发表于:2003-10-17 22:33:00
4楼
“一点感想” 锅炉控制应用在国内外已经是一个非常普遍的而且是成熟的一种过程控制的应用。国内过程控制理论水平很高,但实际工业应用有碍于诸如材料业、计算机产业等限制发展缓慢,目前就过程控制仪表、DCS、FCS等软、硬件水平与国外诸如ABB、HONEYWELL、SIMENSE、MITSUBISHI等世界知名品牌差距甚大。 锅炉应用无非是汽包水、三冲量控制,国外成熟的双回路带气包水算法的控制仪表已经能很好的控制锅炉,最多无非是对PID参数进行微调,有的带自整定功能的仪表都不用自己操心。如此的成熟的产品和应用,我们广大的科研工作者还化大力气去搞什么建模,设计,调试等等,是不是有点"eat others dust"的味道? 同胞们,把有限的精力化在更有发展前途的事业上吧!FCS目前还没有国际统一的标准,是一个机会!不过据我所知,目前已经有几家大企业开始联合制定标准了,要快啊!因为真正市场的主宰不是赚钱最多的人,而是制定游戏规则的人。

大漠孤鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2003-10-20 13:25:00
5楼
不可惘自菲薄, 国内的系统已经今非昔比 浙大中控、北京和利时、浙大中自、上海新华,北京国电智深、浙江威盛 在国内的应用已经很多了

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2003-10-22 16:43:00
6楼
wangleping 先生: 您说的“国外锅炉汽包水位三冲量控制,双回路带气包水位压力补偿算法的控制仪表”,目前国内已生产,我公司的“锅炉水位三冲量控制器”,不仅能对水位压力补偿,还可以对锅炉出口蒸汽流量进行温度压力补偿(过热蒸汽或饱和蒸汽),而且锅炉的燃烧优化控制也同在一个控制器内,其性能价格比及辅助功能进口产品已无法比拟,现已完全替代进口产品,并在全国内大量企业广泛成功应用,众多工控集成商将此控制器作为锅炉控制的首选方案。 哈尔滨格锐工业自动化测控有限公司。 0451-86292321

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-25 20:07:00
7楼
楼上大漠孤鹰 竟然把 浙江威盛也列举进来 实在不应该,威盛的东西实在太差了,而且威盛公司的诚信也很成问题。

海诺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2003-10-30 15:24:00
8楼
支持民族产业的大事你们大家都抛到哪儿去了啊,孔子啊,孟子啊,你们出来管一管啊。

NWS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2003-11-04 17:16:00
9楼
现阶段的煤粉炉的控制已成熟了,循环流化床锅炉的燃烧稳定最难控制.同行们!把模糊控制理论用上吧.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-06 15:07:00
10楼
楼上的朋友说的几家国内企业我都去过,而且都有他们的资料、去过他们的工厂观摩,说实在的还是有很大的差距,表现在控制器、I/O模件、网络、电源、系统速度、数据库、系统自诊断、软件的一体化等方面,我是支持民族产业的,但不能不说差距! 上海新华的产品就很有特点,他有许多专用模件,能很好用于汽轮机的DH,在发电系统内,它的产品具有一定的竞争优势!

TellTruth

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1302
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2003-11-07 18:15:00
11楼
说建立一个模型极其困难也是夸大。 对于学自控的来说,如果用测得的数据离线进行辨识能大致得到一个一阶的带有延时惯性模型。除普通PID外,还可以采用自适应来解决。包括在线辨识-预测。如果哪位编写过kalman滤波程序的同仁可以与我讨论讨论。

江南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2003-11-08 15:59:00
12楼
你们觉得山东力创科技有限公司的产品怎么样?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-11 22:55:00
13楼
有用过HONEYWELL的UMC800的吗?效果怎么样?

大漠孤鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2003-11-12 15:59:00
14楼
需求6MW背压式汽机和3MW抽凝式汽机控制方案 谢谢,各位高手

JACKGLEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2001年7月30日
发表于:2003-11-12 17:47:00
15楼
Honeywell的PlantScape Vista/HC900混合控制系统很适合于工业锅炉控制。

西部来风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2003-11-15 22:26:00
16楼
工业锅炉控制不难,无非是水位、压力、送风、引风、制粉系统的控制,但无人职守可就难了:系统的起停、外网的冲击、负荷的瞬时大幅波动,还得靠人!

xyd2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年8月11日
发表于:2003-11-18 13:10:00
17楼
有点困惑: 我看你是真的令人困惑,你是那家的枪手,这么诋毁一家很不错的公司,你该醒醒了,不要再困惑了。

张俊年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2002年10月28日
发表于:2003-11-20 12:57:00
18楼
亲爱的同志们,你们好,把工业锅炉(不应该包括循环流化床锅炉)控制系统作为本篇题目好像有点过时,因为无论是链条锅炉、煤粉锅炉还是水煤浆锅炉,其基本控制原理沿用PID及其衍生算法已经足够,还需要什么模糊控制算法乎。 我们知道一般情况下模糊算法在系统稳定运行时对现场的拟合是很差的,表现形式为调节精度不高,假如回路可以用PID算法进行控制的话,何必用模糊算法呢。 但循环流化床锅炉的控制就有很大的不同,主要反映在主汽压力稳定控制上。循环流化床锅炉是燃烧系统是一个耦合特别严重的控制对象,锅炉越小,其系统自稳定能力越弱(即锅炉越小越难实现自动调节),就目前业内信息来讲,好像只有科大创新自动化公司利用GPC算法实现了系统宽负荷自我调节;浙大中控、和利时还有许多国外产品集成商所作的流化床锅炉控制项目,燃烧调节均运行在开环状态,所以循环流化床锅炉控制效果基本上和硬件无关,主要要考察工程单位的软件组态力量和先进算法的实施力量,个人认为还是选科研单位或有雄厚理论背景的单位为好。

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2003-11-20 17:35:00
19楼
终于看见了高人。 楼上的说的很对,实践证明“模糊控制”在普通锅炉中应用真的很模糊,最后还是要用最传统的最可靠的改善算法的各种形式的串级PID来控制,来的实在。 是的,尤其燃烧控制循环流化床锅炉控制效果基本上和硬件无关,有人将设备冠以“DOS”,给客户造成似乎带“DCS"名称的设备就是最先进的。燃烧调节运行在开环状态,你再好听的名字也没用。长期实践证明燃耗调节---交叉限幅并联串级PID含氧闭环控制--是最有效的,我同意楼上的说法,如何将先进的算法以硬件和组态的方式表达出来才是真功夫。也是衡量一个公司的技术实力和底蕴的。

张俊年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2002年10月28日
发表于:2003-11-21 11:51:00
20楼
欢迎工控精英共享工控信息,个人电子邮箱为:zunnn123@sina.com,请多赐教 张俊年

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师