现场带55KW电机重载提升机应用 没工作状态下,制动斩波器就放电,外置制动电阻都烧红了! 点击:2564 | 回复:4



西门子配件

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2016-04-23 18:58:57
楼主

ABB 800的机器acs800-01-0120-3+D150

带55KW重载提升机

在未工作状态下,外置制动电阻器发热,烧红了。

求助各位,给点建议,咋回事?




goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2016-04-23 20:42:19
1楼

就是变频器的刹车回路么有断开啊

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-04-24 07:48:38
2楼

制动斩波器,设置的工作电压是不是太低了,变频器直流侧电压通常为530V左右,你设置的是不是低于530,如果是,那就是斩波器一直接通,电阻一直工作。

西门子配件

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2016-04-24 11:37:47
3楼

回复内容:

对:goldage 就是变频器的刹车回路么有断开啊     内容的回复:

怎么检测刹车回路断开啊?我是菜鸟。

西门子配件

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2016-04-24 11:39:22
4楼

回复内容:

对:yjh0706 制动斩波器,设置的工作电压是不是太低了,变频器直流侧电压通常为530V左右,你设置的是不是低于530,如果是,那就是斩波器一直接通,电阻一直工作。     内容的回复:

哪个参数是设置这个制动电压的?