我这边用了90KW的ACS510变频器带90KW的电机,给水泵。全是新上的设备,用了大概有一个月后根据工艺要求停机几天之后变频器就启动不起来了。空载不戴电机的时候能够正常运行,一旦戴着电机运行就报接地故障,电机和线缆全部用500V摇表摇过都 没有问题,绝缘电阻都在无穷大上。
ABB厂家来人直接更换了IGBT和主板,但是故障依然。用75KW的ACS510变频器带这个90KW的电机也是报的接地故障,原来90KW的变频器没有带其他电机试一下。现场没有这个条件。
请各位老师帮忙分析一下可能的原因!!!!