Device Index Switches:

C300控制器作为在FTE网络上的一个设备,必须设定一个唯一的IP地址,我们知道,IP地址共包含4个数字,比如说192.168.0.11,在C300控制器上的硬件上,我们只需要设定这4个数字中的最后一位,前面的3位数字在软件上设置。

设置冗余控制器地址时,主控制器应使用奇数地址,比如说1,3,备用控制器的地址应等于主控制器地址加1,非冗余控制器只使用奇数地址。