DCS操作站 点击:9309 | 回复:17



teacher zhang

    
  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2001年8月23日
发表于:2003-05-26 11:33:00
楼主
DCS系统包括三大部分:带I/O部件的控制器、通讯网络和人机接口.人机接口包括操作站、工程师站和历史站。控制器I/O部件和生产过程相联接,操作站和人相联系,通讯网络把这两部分联成系统。所以操作站是DCS的重要组成部分,工程师站给控制器和操作站组态,历史站记录生产过程的历史数据。   一个DCS系统控制器和I/O部件通常可以运行16-20年,而操作站因为有活动部件,还有一些相互的电磁干扰,所以比较容易损坏,如:硬盘、键盘、CRT、软驱等,运行6-8年后出现故障的概率就比较大,据初步统计最长的也只能运行十年左右。所以在DCS运行过程中,更新操作站的情况比较多。   DCS的控制器的变化较小。其变化表现在控制算法的安排、控制算法的多少,存取的 I/O点数的多少和内存的大小等,它随着硬件的进步而做相应的更改,操作系统一般都是专用的。操作站的变化就很大,八十年代以前的操作站,一般没有硬盘及动态流程图,能显示的标签数比较少,例如500个标签(标签指的是AI、DI、回路、开关量的逻辑关系等),八十年代出现了能显示5000个标签的操作站,九十年代出现了能显示30000个标签的操作站,同时,也出现了在微软的NT通用平台上运行的通用显示软件,开始,通用软件只在PLC的操作站上使用,后来也逐渐应用在DCS上,它的标签量可以达到10000个。   DCS操作站发展的过程(以BAILEY的操作站为例)如下:   一.八十年代初,N90的操作站是OIU系列,当时是无硬盘、无动态流程图的,标签量500。后来增加了硬盘和流程图,标签量1400-5000点。八十年代中期推出了MCS系列,标签量10000,特别是MCSPULS,它是SCSI接口,可以有30000个标签点,当时在DCS市场上处于领先地位。1986年,BAILEY产品占世界DCS市场的1/3。到1988年,共有8500套在世界各国运转。到了90年代,DCS市场争夺激烈,BAILEY无论在技术上还是在销售方面都不象80年代那样令人瞩目,于是BAILEY公司欲通过收购FISCHER&PORTER、HARTMANN&BRAUN等公司销售他们的系统来重铸辉煌。   BAILEY的控制器和通讯网络都比较好,但在操作站上面,不能与竞争者相比,BAILEY最新的操作站是以WINDOWS NT、通用微机为基础的Conductor NT。实际上,该操作站不是为INFI-90开发的,它是FISCHER-PORTER的系统6的操作站,用它的监控软件嵌入和INFI-90通讯的驱动软件而成。由于销售量不大,磨合的机会少,问题比较多,死机现象严重。OIS40系列的操作站运行在DEC的VMS平台上。实际上,它仍然是在MCS操作站的MTOS操作系统平台上,开发了一个与VMS通讯的驱动软件,因为80年代的OIU和MCS在80年代末都已经停止销售。BAILEY只卖OIS20系列和OIS40系列。   OIS20系列是90年代初推向市场的,它本质上是MCS,但它们能与INFI-90通讯。它的开发、制造成本都比较低,性能也比较好。OIS20系列的辅站不是用网络来传输信息的,只是在主站上多加了1块显卡来实现辅站的功能。后来因维护成本很高,硬盘和软驱都难以买到,用户反映不太好。   继OIS20系列,BAILEY公司推出了OIS41、OIS42,在操作站之间增加了以太网卡,组成后门网络,可以实现打印机共享。把图形传给不同主站的能力也有所增强,也给用户提供了开发打印系统的空间,这是后话。由于OIS40、OIS41、OIS42主机性能较差,所以操作站的性能提高不明显。直到OIS43 Alpha芯片的出现,性能才得到提高。   同时,加拿大BAILEY公司开发了PCV,它是以PC为基础的操作站,采用QNX操作系统。因为它的标签量较少,价格低廉,运行稳定,故适用于小系统的使用,这就是BAILEY的OIS10系列,版本5以前,只有文本没有图形。版本5以后既有文本也有图形。OIS11操作站后门之间用ARCNET联网。OIS12既可用ARCNET也可用以太网联网。   由于OIS40系列软件结构复杂,故价格较高,更重要的一点是DEC公司被COMPAQ公司兼并,Alpha机255/233停止生产,这给BAILEY公司和用户无疑是雪上加霜。   二. 八十年代中期,因为PLC操作站的开发都不太成功,一些软件公司就开发了通用的监控软件,且很快就被PLC制造厂家所采用。如:FIX、INTOUCH、ONSPEC等(一共有上百种),由于市场前景较好,所以软件开发商又开发了许多PLC的驱动软件。到了九十年代,又开发了DCS的驱动软件。最早采用通用工控监控软件的是MOORE公司的APEC系统,它既可以用INTOUCH也可用FIX,以FIX软件为基础的操作站也应用在Fisher Rosmont DeltaV and Toshiba DCS系统上,由于INFI-90系统在九十年代一直没有推出比较优秀的操作站,故PREVISE公司推出了OPsCon操作站。   OPsCon操作站运行在PC硬件平台,NT操作系统下。把FIX作为监控软件,并开发了能与多种DCS通讯的对应驱动软件,标签量为10000个。因为FIX软件在世界各地已经销售了90000套,它与各种PLC、DCS和NT系统磨合较好,这种监控软件只要开发出多种PLC、DCS的驱动软件就可以成为通用操作站。2000年开始应用在INFI-90系统上。如:新西兰的一家造纸厂,原来已经运行有CONDUCT NT,后来还是改用OPsCon。   通用操作站的功能不仅具备专用操作站的功能,如:绘制动态流程图、报警、实时趋势和历史趋势,DCS参数调整、模件诊断、模件编程等。如:OPsCon的工程师站新增的功能在于不仅能给模件编程,还可以读取模件的编程。通用操作站的出现,给DCS用户带来了以下方便:   1、不必再为原DCS生产厂家是否倒闭、被兼并。该型产品是否已经停产、备件是否能够找到而操心。   2、由于通用操作站的适用面广,相对生产量大,成本下降,因而可以节省用户的经费。维护费用也比较少。 3、采用通用系统要比使用各种不同的专用系统更为简单,用户也可减少人员培训的费用。   4、更新和升级容易。   5、开放性能好,很容易建立生产管理信息系统。   因此,通用操作站是DCS的发展方向。



风之子攻坚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2001-09-17 22:49:00
1楼
我非常赞同张教授的观点。张教授所说的情况在应用DCS系统的生产现场是很经常碰到的。 希望多一些见到这样好的文章!

xyitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2001年7月17日
发表于:2001-09-27 21:14:00
2楼
需要横河CS1000、CS3000系统请联系。

shuiyeyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-03-26 16:14:00
3楼
想必张教授对DSC 很有研究。能否再发表一些有关DCS 在污水处理中的运用的文章?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-08 10:05:00
4楼
从哪儿能得到OPsCon? OPsCon的详细介绍?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-17 00:06:00
5楼
过程控制标准图纸,设计软件,工程规范免费下载! 我是中石化仪表工程师,请仔细浏览一下我公司的网站里面有好多关于自控方面的规范、设计软件和图纸可以下载的!可以软件交换 GSEC www.gsengineer.org info@gsengineer.org msn messenger: gsecsale@msn.com QQ: 44604470

selfmatic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年5月23日
发表于:2003-05-20 19:54:00
6楼
张教授在DSC上深有研究。能否再发表一些有关DCS 在化学水处理中的运用的文章?

lemom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-05-21 16:05:00
7楼
张教授从哪里找到的英文资料? 能发给我看看吗? tacit_lm@sina.com.cn 谢谢!

mar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2003-05-26 11:33:00
8楼
OPSCON中国总代理 北京晶优宸旭科技有限公司 电话:01068837844 联系人:马

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-02-03 23:21:00
9楼
顶!!!

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2007-02-04 09:19:00
10楼
张教授,现在的DCS操作站好象都是基于WIN的PC电脑而已了。。。顶多加块专业的通讯卡而已。。。。

张琳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年1月06日
发表于:2007-02-07 23:07:00
11楼
顶楼上的!

操作工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2007-07-15 16:37:00
12楼
初学者

工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2007-08-09 09:13:00
13楼
谢了!

孜然

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3779
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2008-06-02 23:49:39
14楼

先收藏着,以后看.....

june-123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2008-06-02 23:54:47
15楼

顶                                                                                                                   

zenglide

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2008-06-11 10:05:25
16楼
刚入门,努力学习中,可惜没有人带。

zb999999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-06-16 09:14:17
17楼
刚入门,努力学习中,可惜没有人带。