在PKS系统里,数据的类型也有多种形式,包括我们常见的整数类型、实数类型、布尔量类型和枚举量类型等等。什么是枚举量呢,举个例子来说,像PID控制回路的控制模式,这个参数就是枚举量类型,手动对应于0,自动对应于1,串级对应于2。

  如果两个参数想连接在一起,数据的类型必须一致才行,如果不一致怎么办呢?那就需要万能转换器来把数据的类型变化一下才行。

TYPECONVERTER功能块就是PKS里的万能转换器。
此功能块的左边连接需要转换的参数,右边输出转换后的参数。



在下面对的范例里,输入参数是布尔量类型的数据,可将其转换为整数、实数和枚举量。转换为整数和实数时,OFF对应于0,ON对应于1。转换为枚举量类型时,缺省也是OFF对应于0,ON对应于1。