我们公司10月份刚装了3台配料系统,刚开始很正常,最近这两个星期plc输出触点老坏,plc是s7-226的,继电器输出,开关电源供的24vdc,我们配料是5步自动配料,现在经常会到某步停止,量输出中继线圈电压只有7v,plc输出指示灯正常,拔掉中继,量输出,有24v电压,把plc输出点和24v短接下就能正常工作。应该是plc输出触点问题,换个新的plc就没问题了,但输出只带一个中继,怎么会这么容易坏,电流也不大,两个星期坏了好几个点了。是哪边设计出了问题了么?
舒心11
1、观察中继是否存在问题 包括中继底座2、输出信号是否属于频繁起停的 如果是频繁起停的建议使用晶体管输出类型的PLC
李东泽
更换晶体管的,这样比较好,配料系统需要反应快
工控小诚
引用 李东泽 的回复内容: 更换晶体管的,这样比较好,配料系统需要反应快
cg889889
银光人生—华
中间加继电器转下,应该好点。
wtg5077389
加二极管啊!不然又要爆
FCCZ0132
1.输出点信号变化快的话,应使用晶体管输出型PLC
2.中继继电器并接反向泄放二极管
乖乖小笨熊
1、改用S7-1200,理由是S7-200跟垃圾差不了多少,晶体管输出经常性短路,继电器经常粘连或者虚接,或者你改用深圳亿维、上海巨鹏、南大傲拓等均跟西门子是同一个编程体系但是质量要好很多......,
水中的蓝天_55
引用 FCCZ0132 的回复内容: 1.输出点信号变化快的话,应使用晶体管输出型PLC2....
平常心心常平
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 1、改用S7-1200,理由是S7-200跟垃圾差不了...
双剑
1,直流供电不加续流二极管内部继电器触点容易烧坏。
2,采用AC220V交流供电也不会烧坏触点
撞破烂钟——王者之师
嘿嘿……
有了问题,先找原因,且莫上来就换换换
直流电源地是否接地,有无短路地方?PLc输出要加中间继电器在接现场仪表
贱有罪
PLC使用环境是不是湿度偏高?