plc输出触点经常坏 点击:5364 | 回复:13



    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2016-01-06 20:45:47
楼主

我们公司10月份刚装了3台配料系统,刚开始很正常,最近这两个星期plc输出触点老坏,plc是s7-226的,继电器输出,开关电源供的24vdc,我们配料是5步自动配料,现在经常会到某步停止,量输出中继线圈电压只有7v,plc输出指示灯正常,拔掉中继,量输出,有24v电压,把plc输出点和24v短接下就能正常工作。应该是plc输出触点问题,换个新的plc就没问题了,但输出只带一个中继,怎么会这么容易坏,电流也不大,两个星期坏了好几个点了。是哪边设计出了问题了么?




舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-01-06 21:25:33
1楼

1、观察中继是否存在问题 包括中继底座2、输出信号是否属于频繁起停的 如果是频繁起停的建议使用晶体管输出类型的PLC

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-01-06 21:50:34
2楼

更换晶体管的,这样比较好,配料系统需要反应快

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-01-06 23:03:38
3楼


引用 李东泽 的回复内容: 更换晶体管的,这样比较好,配料系统需要反应快


cg889889

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年12月29日
发表于:2016-01-06 23:18:57
4楼

更换晶体管的,这样比较好,配料系统需要反应快

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-01-07 08:21:50
5楼

中间加继电器转下,应该好点。

wtg5077389

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1615
  • 历史总积分:7273
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2016-01-07 08:28:43
6楼

加二极管啊!不然又要爆

FCCZ0132

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 385回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:7992
  • 注册:2012年3月31日
发表于:2016-01-07 09:03:33
7楼


1.输出点信号变化快的话,应使用晶体管输出型PLC

2.中继继电器并接反向泄放二极管


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-01-07 11:23:40
8楼

1、改用S7-1200,理由是S7-200跟垃圾差不了多少,晶体管输出经常性短路,继电器经常粘连或者虚接,或者你改用深圳亿维、上海巨鹏、南大傲拓等均跟西门子是同一个编程体系但是质量要好很多......,

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-01-07 11:54:37
9楼


引用 FCCZ0132 的回复内容: 1.输出点信号变化快的话,应使用晶体管输出型PLC2....


平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-01-07 18:25:48
10楼


引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 1、改用S7-1200,理由是S7-200跟垃圾差不了...


双剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 48回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:314
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2016-01-08 11:05:34
11楼

1,直流供电不加续流二极管内部继电器触点容易烧坏。

2,采用AC220V交流供电也不会烧坏触点

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-01-11 12:36:23
12楼

嘿嘿……

有了问题,先找原因,且莫上来就换换换

直流电源地是否接地,有无短路地方?PLc输出要加中间继电器在接现场仪表

贱有罪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-01-11 21:42:16
13楼

PLC使用环境是不是湿度偏高?