EM253模块差分驱动 点击:702 | 回复:7



扬冶001

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-12-26 10:40:29
楼主

集电极开路输出模式达不到定位精度,差分驱动输出模式怎么接,需要用屏蔽双绞线吗?还是普通屏蔽线




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-26 11:58:56
1楼

无论集电极还是差分,本来就应该使用屏蔽双绞线

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2015-12-28 23:28:37
2楼

精度不是换个接口就得到的。不要为未解决的事情托个词。

扬冶001

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-12-29 13:31:17
3楼

PLC到伺服驱动脉冲信号线最长可以到多长?目前用的是普通屏蔽线,精度差了一点

用差分方式传输的的话最长可以多长呢?

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2015-12-30 16:50:14
4楼

未知你遇到什么问题,冒然说到线的事情,或许根本就不是线的事情。

退一步。知道线有问题就换线是了。不需要叫人家求证。问人的话无非就是想不换线,有什么捷径的方法。其实你应该自己先尽力,相信自己,把线换了。

还有你问最长可以多长?那么你先说说你现在多长了嘛。485也是差分啊,1公里。你是电柜里面253传到伺服这短短的就1米,是吧?

扬冶001

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-12-31 13:34:08
5楼


回复内容:

对: 芳季 未知你遇到什么问题,冒然说到线的事情,或许根本就不是线... 内容的回复!




已经解决了。加了EM253模块,改了差分驱动方式,精度+-0.03mm。我的驱动器没有放在柜子里面,单独放在外面的,所以才问线最长能到多长的

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-02 23:45:57
6楼

在电气层面,定位控制只有对与错,没有精度可言。

是要走100个脉冲就走100个脉冲。你走了101个脉冲就是错,没得好说。

你要告诉别人的是我一个脉冲理论上等于机械上多少毫米。这个是计算出来的。答案只有一个正确。

精度正负3个丝,只能是机械层面上谈的事情。电气控制上所有物理量都没有长度这个单位。

losemen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年8月20日
发表于:2016-01-06 17:05:38
7楼

已经解决了。加了EM253模块,改了差分驱动方式,精度+-0.03mm。我的驱动器没有放在柜子里面,单独放在外面的,所以才问线最长能到多长的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师