扩散硅压力变送器常见故障处理 点击:232 | 回复:0



jz3154

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-12-24 18:56:10
楼主

    扩散硅压力变送器广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域,实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制。并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。

    扩散硅压力变送器常见故障处理:

    1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。

    2、残存的压力释放不出来,因此传感器的零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果零位正常更换密封圈再试。

    3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。

    4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。

    5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。

    6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。

    7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。

    8、压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输 出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师