现在我用PROFIBUS连接两个200PLC,使其形成主从站;然后我想通过EM277与1500PLC进行通信,通信协议为PROFIBUS-DP协议,1500PLC只读取200中的信息。
问题:这样通信,两个PROFIBUS之间有冲突吗,可行吗?
yjh0706
使用第三方开发的EM277B,这样200程序就可以直接写到1500的CPU里面,不用另外去S7-200里去写程序。
或者就是用EM277,给S7-200的PLC加一个DP模块,挂在主站上面,那么这两个PLC都要写程序。
someone20140120
200PLC用EM277不能作为主站使用,只能作为从站。正规编程是需要1500作为主站来协调数据。
乖乖小笨熊
200PLC不管怎么都不能作为DP主站使用,简单一点就是没那么高级,知道吗
吮指丶原味鸡
两个网络是不冲突的,这个是在程序里面设置的
lihaobin123
同意2楼3楼意见,200只能在DP网络中做从站,如果必须要两个200通信的话,建议考虑modbus
回复内容:
对: lihaobin123 同意2楼3楼意见,200只能在DP网络中做从站,如果必... 内容的回复!
已做MODBUS通信,然后通过EM277与1500通信。