永宏PLC的复位归零问题 点击:3567 | 回复:6



vliu

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2010年12月25日
发表于:2015-12-13 10:26:03
楼主
求助帖10分-未结帖

X轴原点开关是X0,使用步进电机

在永宏PLC的伺服命令表中,选择的归零方式是MD1,参数表中的原点开关选择X0(参数15-0DOG点设置)


正常复位是没有问题的,

也就是机械位置200mm,PLC位置为200mm时,复位到原点X0就停止

但是,如果我断电,手动往X轴原点方向移动X轴,使机械位置在150mm(PLC缓存仍认为是200mm),在通电后复位, 则复位到X0后,电机还继续运行,直到撞击缓冲挡块。


为什么会出现这种情况?MD1归零,我的理解是一碰到X0开关,他就应该按MD1的方式停止啊。怎么还会继续复位?


这个问题怎么解决?




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-13 10:33:09
1楼

永宏PLC没有用过,期待用过的大侠分享经验,顺便学习一下!

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-12-14 18:03:24
2楼

楼主如果方便可以截图上传程序!

一卍豆浆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2015年8月10日
发表于:2015-12-27 22:44:35
3楼

没有出现过这样的情况

yjkda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2015-12-29 17:47:01
4楼

我一般都不用原點功能,而是用140指令自已編一個原點功能。先快速往原點開關方向行走,碰到開關後停止並往反方向走,離開開關後給個0值給相應的寄存器。不知有無幫助。

yjkda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2015-12-29 17:47:19
5楼

回复内容:

对: yjkda 我一般都不用原點功能,而是用140指令自已編一個原點功... 内容的回复!

 141

vliu

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2010年12月25日
发表于:2015-12-29 18:04:20
6楼

谢谢!

回复内容:

对: yjkda 我一般都不用原點功能,而是用140指令自已編一個原點功... 内容的回复!