X轴原点开关是X0,使用步进电机
在永宏PLC的伺服命令表中,选择的归零方式是MD1,参数表中的原点开关选择X0(参数15-0DOG点设置)
正常复位是没有问题的,
也就是机械位置200mm,PLC位置为200mm时,复位到原点X0就停止
但是,如果我断电,手动往X轴原点方向移动X轴,使机械位置在150mm(PLC缓存仍认为是200mm),在通电后复位, 则复位到X0后,电机还继续运行,直到撞击缓冲挡块。
为什么会出现这种情况?MD1归零,我的理解是一碰到X0开关,他就应该按MD1的方式停止啊。怎么还会继续复位?
这个问题怎么解决?