SVGM系列静止无功发生器模块 点击:486 | 回复:0



samwha2015

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年7月21日
发表于:2015-12-02 20:38:43
楼主

SVGM Series Static Var Generator Module

产品概述

         SVGM系列模块式静止无功发生器(Static Var Generator SVG)主要用于无功功率补偿和三相不平衡补偿,提高功率因数,优化电能质量。产品具有连续可调的补偿输出,极好地解决了传统无功补偿器台阶式补偿的缺点。

 

主要技术数据


●额定电压:0.4kV

●电网频率:50Hz±5%

●整机效率:≥98%

●全响应时间:<5ms

●通讯接口:RS485

●通讯协议:Modbus协议

●防护等级:IP20

●噪音:〈60db  (设备前2米)



 

                               (机箱式)                      ( 机架式)

 

产品特点:

 

●采用先进的IGBT功率模块,系统更加稳定可靠;

●合理的结构布局,保证功率回路设计和良好散热效果;

●采用DSP+FPGA控制平台,控制精准、安全、稳定;

●配备4.3寸HMI触摸屏,提供友好的UI人机界面进行操作;

●无功功率补偿连续,补偿精确,防止出现欠补偿、过补偿;

●强过载能力,1.1倍过载可持续运行,并提供三相不平衡补偿能力;

●适合机柜安装、固定;

●可多台并机使用,集中面板监控;

 

 

 

型号说明

 

 

常用规格选型表

 

 

型号

   

输出容量

   

安装方式

   

尺寸说明WxHxD(mm)

   

备注

   

 

 

SVGM-0.4-35a/T(F)L

   

35kvar

   

机箱式

   

440x232x611

   

集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-50a/T(F)L

   

50kvar

   

机箱式

   

440x232x611

   

集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-70a/T(F)L

   

70kvar

   

机箱式

   

440x232x611

   

集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-100a/T(F)L

   

100kvar

   

机箱式

   

440x300x611

   

集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-35b/T(F)L

   

35kvar

   

机架式

   

232x440x611

   

单机/集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-50b/T(F)L

   

50kvar

   

机架式

   

232x440x611

   

单机/集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-70b/T(F)L

   

70kvar

   

机架式

   

232x440x611

   

单机/集中监控

   

 

 

SVGM-0.4-100b/T(F)L

   

100kvar

   

机架式

   

300x440x611

   

单机/集中监控

   

 

 

产品尺寸 


2                       

 

机架式示意图                                    机箱式示意图      

 

 

选择三和电力SVGM的八大理由

 

 

定义

   

同行业水平

   

三和SVGM

   

 

 

高效补偿

   

常规算法和普通导磁曲线,效率约为97%

   

先进的的PWM算法和优越的磁性元件设计,效率高达98%

   

 

 

响应时间

   

全响应时间约为10ms,动态响应时间约为300μs,较大的镇定时间

   

先进的控制算法,全响应时间小于5ms,动态响应时间小于100μs,且超调量极小

   

 

 

过载能力

   

1.1倍额定电流下运行时间60 s

   

先进的散热和冗余设计,确保在1.1倍额定电流下可持续运行

   

 

 

完美波形

   

工频无功电流输出总畸变率约为5%

   

先进的PWM算法和高品质IGBT驱动,工频无功电流输出总畸变率低于3%

   

 

 

测控精度

   

电压和电流测量精度:±1%

无功功率和功率因数测量精度:±3%

无功补偿精度:±3%

   

选用高精度传感器,

电压和电流测量精度:±0.5%

无功功率和功率因数测量精度:±1%

无功补偿精度:±1%

   

 

 

环保低噪

   

距离水平位置1m处噪声约为70db

   

先进的整体结构设计,距离水平位置1m处噪声低于60db

   

 

 

保护特性

   

常规过压、欠压和过流保护

   

齐全有效的全方位保护,包括:

Ø  驱动板故障保护;

Ø  直流侧过电压与欠电压保护;

Ø  换流器过热保护。

Ø  交流过电压、欠电压保护;

Ø  交流过电流保护;

Ø  缺相保护;

Ø  冷却系统异常保护;

Ø  人工急停保护。

Ø  控制电源失电保护;

Ø  控制器故障保护;

Ø  通信故障保护。

   

 

 

使用寿命

   

故障频繁,维护困难,年可用率指标低,使用寿命短

   

·           自身损耗极小且基本上不需要维护,标准使用环境,下使用寿命在十年以上(MTBF大于10万小时)

   

 

 

系统装配示例介绍

SVGM功率模块需对三相功率线缆、N线缆、PE线、外部CT线缆进行配线和安装,总体框图见下图

 

 

 

 

 

 

 

并机配电接口和线径选型

用户现场接线时只需要对设备固定接线端按功率要求选择合适的线缆进行配线即可,各个端子接线如图2-4。SVGMA/B/C/N/PE功率线线径选取可参考我公司推荐的选型表

 

 

额定电流

   

SVGM-0.4-100b/FL (例)其他规格型号另请咨询

   

 

 

功率线缆

   

A/B/C/N:推荐50mm2PE:16mm2

   

 

 

CT线缆

   

15m以下:RVVSP 2×2.5 mm2;15m-30m:RVVSP 2×4 mm2;30m以上:请联系三和电力科技公司

   

 

 

CT变比范围

   

150/5~10000/5

   

 

 

空开额定电流

   

200A

   

 

 

备注

   

如对线缆温度有要求,则需加大线缆的规格

   


SVGM外部接线端主要有

Input A –  400V  A相输入接线端对应黄颜色电缆;

Input B –  400VB相输入接线端对应绿颜色电缆;

Input C –  400V  C相输入接线端对应红颜色电缆;

N –中线接入点(3P3L不接入模块,3P4L须接入模块)

PE –系统接地端,因系统外壳为金属壳,为防止发生危害人身安全事故,在系统开机前一定要通过此端子与大地相连接;

CT接线端子排从外部接入最大允许电流为5A

 

 

 产品介绍和案例请查看本公司网站
http://www.samwha-cn.com/
深圳市三和电力科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽官龙第二工业区6号厂房
联系人:周先生
手机:13502864931
电话:0755-26749992

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师