过生活
星三角启动六根出线,三首三尾可以互换吗?为什么?
正常是W1\V1\U1接电源,W2\V2\U2用铜片连接。定子绕组的六根出线只分同名端没看见有首位之分。请大神指教。。。
yaodon
应该可以,但没试过。。。。。
乖乖小笨熊
这个没有严格要求:只要你启动是星形接法,运行三角形接法就行了
欣欣向荣-1
只要电机的绕组头尾不要搞错,按照星三角规则连接无所谓上下。
丰李
主要看电机正反转要求,如果你没有反转禁止的要求,就可以更换
回复内容:
每相的不能换,但是三相同时换可以吗?
你指的绕组头尾不能搞错,是说同名端要区分正确是吗?
接线时三相同时上下换但位置不变,电机旋转还是同方向。
电机的六个端子同名端,4KW以下的直接可以用指针式万用表mA挡旋转电机测量出来。7KW以上的就要用干电池碰触变压器法mA挡测量出来。现在电机端子的排列上面U1/V1/W1,下面W2/U2/V2。以前的排列上面L1/L2/L3,下面L6/L4/L5.上下颠倒接线无所谓的而且旋转方向相同。
也就是说没有首尾之分,只是同名端而已。至于哪个同名端的三个端子接三相电源都无所谓是这样吗?
正确
340241994
可以的
邢兆兵
首端,尾端全部对调,是可以的。
只改变1组或2组首端尾端,是不可以的。会产生震动,不能启动,烧电机
对: 欣欣向荣-1 正确 内容的回复!
星型电机的六个端子有首位之分吗??还是之分同名端?
对: 邢兆兵 首端,尾端全部对调,是可以的。只改变1组或2组首端尾端... 内容的回复!
星型电机的六个端子有首尾之分吗?
星型电机的六个端子分首尾端吗?
chuaidoushao
主要是相位一定不能变,否则方向会不同
迷茫小电工
引用 邢兆兵 的回复内容: 首端,尾端全部对调,是可以的。只改变1组或2组首端尾端...
正解
青岛电小二
单相绕组首尾可互换,别与其他绕组弄混即可
赵桂昌
借楼说话:刚才接个活,电机端是别人接的,我在接触器出线端首尾测序接线后,电机星角切换出现角接触器瞬动后三个接触器全部释放。后联系原先接线电工,反复强调123必接主接触器,456必接切换接触器,否则不行。有老师帮解释什么原因么?