基于PLC和MCGS的恒温箱温度监控系统设计方案

本文介绍了一种基于PLC和MCGS的温度自动控制系统设计,针对过程控制装置的恒温箱温度控制系统,通过介绍系统软硬件构成及其特点,详细论述了PLC和MCGS如何实现恒温控制和实时监控。实践证明,该系统具有良好的人机界面,能方便的在线修改参数,可以实现对整个恒温箱系统工艺流程的控制,它在类似的控制系统领域具有很强的生命力。

现将设计方案描述如下:

该系统主要硬件PLC西门子S7-200和昆仑通态触摸屏MCGS 7062KS。

详细硬件组成:PT100+温度变送器+224CPU+EM235模块+恒温箱 +MCGS屏监控。

系统功能:

1、系统设有触摸屏起停按钮和实际按钮,方便用户调试操作。

2、PLC自动检测被控对象温度,并根据设定温度,实时PID调节达到恒温控制。

3、通过触摸屏可以设置温度,设定相关控制参数。

4、触摸屏设置有超高低温报警功能,并能查看历史温度曲线,实时温度曲线。

5、系统加热通过固态继电器接通加热管进行加热,通过启动降温风扇进行降温。

6、系统有加热指示,降温指示,运行指示,停止指示。


模拟量信号前期测试



一、根据控制要求,列写信号分配表,软元件定义以及组态变量定义

二、电气控制原理图点(包含主电路和控制电路)

主电路

控制电路

三、

组态画面的设计

1.组态变量的建立及设备的连接

1.1新建工程

1.2工作台

1.3设备窗口

设备窗口是MCGS嵌入版系统的重要组成部分,在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程的实时监控。


对已经编好的设备驱动程序,MCGS嵌入版使用设备构件管理工具进行管理。单击在MCGS嵌入版组态环境中“工具”菜单下的“设备构件管理”项,将弹出如下图所示的设备管理窗口:

pan>


2创建组态画面

2.1新建窗口

如下图所示,在MCGSE组态环境的“工作台”窗口内,选择用户窗口页,鼠标单击“新建窗口”按钮,即可以定义一个新的用户窗口。

在用户窗口页中,可以象在Windows系统的文件操作窗口中一样,以大图标、小图标、列表、详细资料四种方式显示用户窗口,也可以剪切、拷贝、粘贴指定的用户窗口,还可以直接修改用户窗口的名称。

后面依次制作系统画面、参数画面,报警画面等等

四、程序设计(部分程序截图)

检测值转换

通过模拟量输入模块转换后的数字信号直接存储在S7-200系列PLC的模拟量数据输出值模拟量输入存储器AIW中。这种数字量与被转换的结果之间有一定的函数对应关系,但在数值上并不相等,必须经过某种转换才能使用。这种将模拟量输入模块转换后的数字信号在PLC内部按一定函数关系进行转换的过程称为模拟量输入信号的整定。下面的程序,就是模拟量整定。整定后的值存储在VD200






楼主最近还看过

wwm_635

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:142
  • 注册:2023年8月02日
发表于:2023-09-25 16:15:34
82楼

楼主辛苦了,谢谢楼主的分享,学习了

菊香斋主人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 2114回
  • 年度积分:2202
  • 历史总积分:2832
  • 注册:2012年7月28日
发表于:2023-09-25 18:49:02
83楼

谢谢分享,学习了。

芒果小平子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 716回
  • 年度积分:107
  • 历史总积分:806
  • 注册:2016年11月24日
发表于:2023-10-27 09:15:28
84楼

感谢楼主分享,这个真的好

vigery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:798
  • 注册:2018年1月04日
发表于:2023-11-05 16:25:08
85楼

不错  非常好,感谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页