HMI参数丢失 点击:416 | 回复:5



WFAM

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年3月26日
发表于:2015-11-04 10:19:24
楼主

DVP系列PLC程序在电池低电压后程序丢失,再次下载程序后和PLC通讯的HMI人机设置的参数断电后全部丢失。请高手指点是否哪边参数没有设置。




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-11-07 21:37:35
1楼

要设置断电保持吧   要不然数据绝对会丢失

华能厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2015-11-10 15:09:13
2楼

看一下HMI的通迅设置,在把PLC的通迅程序设置一致,

华能厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2015-11-10 15:11:03
3楼

HMI如果连组态的画面的没有了,那就要重新组态了。

ron631

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2009年10月09日
发表于:2015-11-11 16:00:25
4楼

要看下你用的HMI是否有掉电保护功能!然后开机确认是否有界面等等,如果没有就直接重新下载,注意下载过程中,不能掉电!

WFAM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年3月26日
发表于:2016-01-15 15:28:35
5楼

感谢各位大神,鼎力相助!