VF100,需要用外部电位器控制频率
点击:
102
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-23 00:00:19
楼主
VF100,需要用外部电位器控制频率
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 00:00:19
1楼
P004(频率设定信号)设为2,接线端子13、14、15(电位器中心连接到端子14)。