FX2N20GM报错 点击:511 | 回复:2



zhang850

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2015-10-22 21:42:45
楼主

MR-J2S报AL 52,查电机线接头处线断缺相!处理后上电FX2N20GM模块报ERROR-X  LED灯亮!程式流程图在END 后还有一画面如图:不知啥意思!请各位指点一二!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




zbhtzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 360回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2014年7月26日
发表于:2015-12-13 15:11:46
1楼

请大侠帮忙啊,一起来解决一下,顶。

zhang850

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2015-12-20 15:17:50
2楼

没人顶?各位问题已解决!把第十个流程图删除,就可以了!