问:S7-300的CPU313C-2DP的 定时器最大到多少,M存储区最大多少,另外就是这样建立数据块DB调到FC中,麻烦各位提供一下解决方法,刚接触S7-300
答:S7-300的CPU313C-2DP的 定时器最大256/字节,M存储区最大是2048/字节;
定时器和计数器类型是一类用于FC或FB的参数的数据类型(参数数据类型),并根据访问方式的不同,把这些数据存储在数据快中,功能(FC) 是用户编写的没有固定参数存储区的块,其临时变量存储在局部数据堆栈中,功能执行结束后,这些数据就被其他数据覆盖了,要想数据块DB调到FC,只能把上述参数数据类型的数据放在共享数据区,这样在功能结束后可以保留需要的数据;
由于在调用功能时必须实为所有形参指定实参,不能对FC的参数分配初始值,FC没有背景数据块;如果实参在数据块中的地址,必须指定完整的绝对地址,如DB1.DBW2