请问一下安川伺服参数原点偏置(zero point offset)是原点到机械原点的距离还是有其他的解释?




安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-10-09 12:19:50
1楼

尊敬的客户:


    您好!
    

    机械坐标系当前的位置=伺服接通电源时的编码器位置+设定参数zero point offset(OLXX48),即当前位置在原点0的状态下设定OLXX48为-100则机械坐标系原点偏移-100个指令单位,当前位置为100。