问:各位老师好!请问通常模拟量块上的引线至端子采用什么控制线,可以采用普通的控制线吗?需要采用屏蔽线吗

答:第一、使用屏蔽双绞线以防止模拟信号受到干扰。
第二、信号线不要与动力线平行放置。   
帝三、模拟信号要比数字信号对干扰更加敏感,因此在连接模拟信号线时应该更加认真小心。连接欠妥可能导致不正确的开关状态。
确保参考电位的连接。
第四、当电缆长度比较短时,应将电缆的屏蔽层两端接地。当电缆长度在30米以上时,只需要一端接地,因为两端接地会导致两个
接地点之间产生平衡电流,从而干扰模拟信号