当前位置:
MD380T 11KW显示88888
回复 | 人气 | 打印
hmdan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-09-25 21:54:45 楼主

接手一台汇川MD380T 11KW变频器,停机5分钟以上开机能正常工作。但是停机时间太短,比如显示屏刚熄灭时再送电,显示屏就不会显示了,电源也在工作风扇有转,CPU板指示灯有亮。停机稍长一点,比如一分钟左右再送电,显示屏就显示88888了。有换过开关电源5V的3个1000UF电解,没什么用,请各位前辈分析一下大概是什么原因?从何处下手维修?谢谢先!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
352798872@qq.com 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-05 21:44:56 1楼
 

开关电源不正常啊!检查开关电源

  回复 引用 举报
_gk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-08-19 13:21:55 2楼
 

请检查母线电解电容上面的均压电阻是否焊接错误甚至没有焊接!