kingv1p
想把s7-200和变频器还有ABB电机旋转编码器连接起来测速,程序上测速通道是什么,如何写
注:电机旋转编码器接变频器里的PG卡
工控小诚
编码器的信号应该接到PLC吗?
这样程序可以计算到底转了多少圈?
丰李
编码器接到变频器的PG卡
PLC可以和变频器通信,调取转速值,然后计算出来就好了
V13
如同楼上所说既可以,只要是通讯的设置连接需调整好
回复内容:我所查阅到的资料表明编码器信号是要接到PLC,以通过程序计算速度等,但是现在是编码器接到变频器里了,打开才看到里面有个PG卡,照这样说为什么不直接到PLC
对: 工控小诚 编码器的信号应该接到PLC吗?这样程序可以计算到底转了... 内容的回复!
回复内容;对,
对: V13 如同楼上所说既可以,只要是通讯的设置连接需调整好 内容的回复!
回复内容:为什么不直接到PLC采集,而是连到变频器里面的PG卡,这样做有什么想法,
对: 丰李 编码器接到变频器的PG卡PLC可以和变频器通信,调取转... 内容的回复!
wflntuedu1985
高速接口测速 plc直接采集不行吗