驱动器动力线UVW松掉问题 点击:2533 | 回复:3



ymqxingxing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2014年5月08日
发表于:2015-08-26 19:39:52
楼主

如果伺服驱动器在运行中,U V W突然有一相断开,各相的电流会有什么变化?或者伺服会报什么警?




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-08-26 21:31:33
1楼

伺服电机缺相时出现扭矩不够,长时间运行会烧坏电机,

轻载可以旋转,有负载则不转。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2015-08-27 09:19:24
2楼

不会报警的伺服,肯定不是好伺服。具体报什么,看手册都不一定知道。

N年以前曾经在现场碰到过安川驱动器报警,具体是什么号码已经记不得了,反正这个号码在手册上查不到。最后问了代理商的技术人员,被告知是电机三相线有问题,而且确定这个在手册上没有说明,而且是与三相线错误有关的报警都没有列在手册上。

查了线后,发现是接头品质不好,居然插错了方向也能插进去了。导致三相线和保护地线接乱了。

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2015-09-09 21:33:36
3楼

安川的就是报警AF5 AF6,别的牌子的应该是报警过电流