忘记的心跳
PLC14SS2 ,侦测上位机信号发出间隔时间,用1ms定时器,(这个时间是准确的)。把这个时间分为100份,用每份的数据作为定时器(1ms)计时值,进行计数,计数100次。现在是当上位机再来一次信号时,PLC计数没完成。通过检查定时器(1ms)有延迟。用10ms定时器没有问题。但实际需要用1ms定时器。
zhu860423060
PLC扫描周期多久,应该和这个也有关系
我是一颗小小草
用1ms定时中断试一试。
yymen
跟扫描周期有很大的关系
第一次用台达PLC.请问他的中断能用几个啊
阿水--王者之师
PLC 系统扫描时间吧 ???
扫描时间为1.1ms
JIN金2智
PLC 系统扫描时间和定时器之间有时间误差,
有什么好的解决方法吗?