安川伺服报警030 点击:7293 | 回复:8



翼蓝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年4月02日
发表于:2015-08-04 10:09:18
楼主

大家好,最近维修一台安川伺服驱动器,接手时数码管显示一横,处理好了之后,模块N端的零欧又爆了,短路问题解决后,上电报警030,经查是主电路故障,三相整流模块是好的,哪位高手指点一下,谢谢!




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-08-07 11:27:45
1楼

应该在检查一下取样电路部分,

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-08-07 16:12:50
2楼

尊敬的客户:


    您好!

 

    建议联系安川售后,进行检修。


 此致


---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn

安川机器人技术热线:021-36567900*206


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------



翼蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年4月02日
发表于:2015-08-07 16:31:36
3楼


回复内容:

对: 安全督察 应该在检查一下取样电路部分, 内容的回复!

主电路上电水泥电阻烧了一个,断开模块的N端水泥电阻都正常了。

翼蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年4月02日
发表于:2015-08-09 10:54:23
4楼

检查取样电路后,测试报警F50,说明书上也没有找到。




王小黑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:556
  • 注册:2014年9月18日
发表于:2015-08-12 13:35:42
5楼

2222222333333333

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2015-09-09 21:38:55
6楼

030就是再生异常啊

你是我的启明星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年8月01日
发表于:2016-08-01 23:59:09
7楼

小弟今天也遇到同样问题,一开始温度检测故障屏蔽后上电报030主回路各种电路检测故障,经分析应该是检测光藕问题,还在等快递没有实际验证,我是小白也不知道管不管用

10+农夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2016年8月16日
发表于:2019-09-03 15:15:35
8楼

驱动问题 上下桥同时导通 030再生异常 线路板坏