吉米和吉米
250KW风机,原来是软启动器工频运行,闸板开度45%,运行电流265A左右,现在改为变频控制,闸板全开,40HZ运行时风量和原来差不多,但电流却有300多,因为变频能看输出功率,查看后发现确实是功率下降了,但是为什么电流却这么大呢?
1、电流增大不是代表负载阻转矩增大吗,是不是现在的情况确实是负载增大了?
2、输出电流增大对电机不好,发热厉害,不能因为节能而毁电机寿命吧,所以呢有什么办法能减小输出电流吗?
中华鹰
看进线电流 不要看变频出线电流 阀门全开会带来负荷的增加
通讯网
变频器运行确实电机变热。可以调高一下变频器的开关频率。但是要保证变频器不太发热。。调到中间位置。
第五纪冰川
250kW,才300多A,你担心个毛呀!
电机发热主要是因为电机转速下降了20%,电机散热恶化到大约原来的60%。再加上电流谐波导致发热,电流增加,这样3个原因发热就大了。
如果发热超过电机允许温升,就采用强制冷却。买个大功率的风机安装在电机风叶扇热壳上,吹得呼啦呼啦的。
回复内容:
对: 第五纪冰川 250kW,才300多A,你担心个毛呀!电机发热主要是... 内容的回复!
按风扇有时也不起作用啊,像我们原热的 220KW 风机,4个轴流风机对着电机吹,电机还80度呢,可是电流最高也就280A
对: 通讯网 变频器运行确实电机变热。可以调高一下变频器的开关频率。... 内容的回复!
百度了一下,但是不敢调啊,万一变频器跳了领导又该怪罪了
对: 吉米和吉米 回复内容:对: 第五纪冰川 250kW,才300多A,... 内容的回复!
电机质量不好。
潇湘琴话
楼主很有心,该应用是节能的:电流虽然略大,但是由于电压降低很多,如果设置参数正确40HZ时电压,电压大概只有256V,因而节能率约为28%。
对: 潇湘琴话 楼主很有心,该应用是节能的:电流虽然略大,但是由于电压... 内容的回复!
嗯,是的,电压却是和你说的差不多