空载正常,负载后直流母线电压降低,欠电压,型号是CHV100 55KW的 点击:763 | 回复:2



维修家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年6月11日
发表于:2015-07-07 14:19:15
楼主

空载变频器正常工作,负载后直流母线电压降低,出现欠电压故障,求大师给指导下




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-07-10 16:33:35
1楼

怀疑:

1、有制动么?不会是制动参数设置不正常制动启作用了吧。

2、启动后不正常,有IGBT保护二极管损坏?

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-07-10 17:19:39
2楼

电源缺相,整流桥缺相,电容充电回路(充电短接接触器、SCR驱动)故障,电容严重劣化都会导致这个现象。