外部安全开关与外部急停 点击:2032 | 回复:11



xiemoyan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年3月14日
发表于:2015-06-15 20:44:08
楼主

刚刚接触安川机器人,想问下DX100说明书中所说的外部安全开关的使用有什么参数要求,还是就是普通的通断开关?同样外部急停的输入信号有什么要求?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-06-16 08:39:04
1楼

机器人外部急停开关,需要同步双断点信号,是专用安全开关

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-06-16 09:41:51
2楼

尊敬的客户:


    您好!

 

    就是普通的通断信号。


 此致


---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn

安川机器人技术热线:021-36567900*206


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------



xiemoyan

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年3月14日
发表于:2015-06-16 17:14:04
3楼


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:    您好!     就是普通的通断信号... 内容的回复!

您好,今天用施耐德的一个急停开关去作了试验,连接的是DX100中外部安全开关中的33、34、35、36跳线口,可是出现报警信号如下。对照DX100的维护手册查找了报警说明,但是还是没有确定原因,求指导,谢谢!

xiemoyan

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年3月14日
发表于:2015-06-16 17:14:52
4楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 机器人外部急停开关,需要同步双断点信号,是专用安全开关 内容的回复!

哦,那这个专用安全开关可以在哪里购买呢?

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-06-18 09:05:38
5楼


尊敬的客户:


    您好!

 

    外部急停是19,20,21,22。


 此致


  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2017年1月03日
发表于:2017-01-05 23:43:11
6楼

原来是接错地方了。。。。

LVJIANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2017-05-31 18:40:09
7楼

机器人外部急停开关,需要同步双断点信号,是专用安全开关

枫画

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 213回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:253
  • 注册:2016年3月31日
发表于:2017-08-28 16:34:51
8楼

接错地方了。。。。

清~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2016年9月14日
发表于:2017-10-26 09:38:30
9楼

原来是接错地方了。。。。

akaiya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-10-27 04:08:27
10楼

雖然是雙斷點

但是還是有變通的辦法

全系統安全等級不到

自身雙斷點也無效阿~

lwyh123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2018年4月04日
发表于:2018-09-06 20:47:04
11楼

学习中,谢谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师