⑴收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路各瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好; ⑵检查油位、油温、油色有无变化; ⑶检查防爆管是否破裂喷油; ⑷检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油; ⑸如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视; ⑹在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电