1.参数选择:
(1)断路器的额定电压应不低于系统的最高电压;额定电流应大于运行中可能出现的任何负荷电流。
(2)频率的要求主要针对进出口产品。
(3)断路器的额定关合电流,不应小于短路冲击电流值。
(4)当断路器的两端为互不联系的电源时,设计中应按以下要求校验:
①断路器断口间的绝缘水平应满足另一侧出现工频反相电压的要求;
②在反相下操作时的开断电流不超过断路器的额定反相开断性能;
③断路器同极断口间的泄漏比距为对地的1.15~1.3倍。
(5)变压器中性点绝缘等级低于相电压的系统中,断路器的分合闸操作不同期时间宜小于10ms。
(6)不应选用手动操动机构。
2.型式选择。断路器型式的选择,除应满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于施工调试和运行维护,并经技术经济比较后确定。
3.关于开断能力的几个问题:
(1)校验开断能力的量:在校核断路器的断流能力时,应用开断电流代替断流容量。一般取断路器实际开断时间(继电保护的工作时间与断路器固有分闸时间之和)的短路电流作为校验条件。
(2)首相开断系数:在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中,选择断路器时,应取首相开断系数为1.3的额定开断电流;在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应取首相开断系数为1.5的额定开断电流。
(3)当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短路开断电流仅由交流分量来表征,不必校验断路器的直流分断能力,如果短路电流直流分量超过20%时,应与制造厂协商,并在技术协议书中明确所要求的直流分量百分数。
(4)用于切合并联补偿电容器的断路器,应校验操作时的过电压倍数,并采取相应的限制过电压措施。宜用真空断路器或SF6断路器。
(5)断路器尚应根据其使用条件校验其他开断性能。
(6)当系统单相短路电流计算值在一定条件下有可能大于三相短路电流值时,所选断路器的额定开断电流值应不小于所计算的单相短路电流值。
(7)重合闸:装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响。
楼主最近还看过