手边有一个0~2V模拟量输出的一个仪表,接入到PLC模块里面了,该怎么处理??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 455回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2008年1月09日
发表于:2015-05-31 16:19:34
1楼
那就按0-10V接到里面好了,然后把2V对应的满量程乘以5作为10V对应的量程即可