选择开关看图求助 点击:517 | 回复:5



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-05-28 12:52:15
楼主

这个是选择开关的接线图,应该是手动和自动的选择


问题来了:

是不是在手动模式下,A联通1,2,3

在自动模式下,B联通1,2,3




楼主最近还看过



西门乐乐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2013年11月27日
发表于:2015-08-26 20:44:47
1楼

按照你的图示,

你的转换开关应该是三态的,1-0-2

感觉你的图有点问题啊!

老电工人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 108回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:3636
  • 注册:2004年12月26日
发表于:2015-08-27 15:03:59
2楼

这个图应该是三位的,但画的不规范。

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-08-27 15:09:32
3楼

感谢2位,5月的求助帖,8月才有人回复。

是不是最近才放出来的帖子?

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2015-09-19 20:05:40
4楼

每条虚线表示一个位置,共有三条虚线则表示开关有三个位置,或称开关有三档。有黑圆点的表示该触点连通。那么当开关处于最上一档就是B与2连通,当开关处于中间一档就是A与1连通,当开关处于最下一档就是B与3连通。

环球电气之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 39回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年10月19日
发表于:2015-10-21 16:24:33
5楼

此图好像不太规范建议你咨询比较专业的人士。推荐你环球电气有专业工程师帮您,他们转为客户设计电路图纸以及安装的