交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁工业电器的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。
原因处理及分析方法
下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下:

一、故障现象原因分析处理方法
1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常

a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。
b、线圈损坏;用万用表测线圈的电阻,如电阻为 ∞,则更换线圈。
c、热继电器动作后未复位。用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为 ∞,则按下热继电器的复位按钮即可。
d、线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈。
e、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。调整弹簧压力或更换弹簧。
f、按钮触头或辅助触头接触不良按钮清理触头或更换相应。
g、触头超行程过大。调整触头超程
二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放。

a、磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。
b、启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。
c、触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。
d、控制线路接错按控制线路图更正接错部位。
三、线圈过热烧损或损坏。

a、圈的*作频率和通电持续率超过产品技术要求。更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。
b、铁芯极面不平或中柱气隙过大。清理极面或调铁芯,更换线圈。
c、机械损伤,运动部分被卡住。修复机械部分,更换线圈。
d、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏更换安装位置,更换线圈。
四、电磁铁噪声过大。

a、短路环断裂更换短路环或铁芯
b、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大调整弹簧触头压力或减小超行程。
c、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动装好连接销,紧固夹紧螺丝。
五、相间短路

a、接触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。
b、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。增加机械联锁。
c、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化更换灭弧罩,或更换损坏的部件。
  以上就交流接触器运行过程中常见的问题、故障做了简要分析,并提出了解决办法,在实际运行过程中还会遇到一些其它问题,只要我们掌握了交流接触器的机理,结合实践中的丰富经验,问题和故障都会迎刃而解。


楼主最近还看过



cuierwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2009年7月31日
发表于:2010-07-08 12:56:22
1楼

以上问题我们现在已经解决:

关于交流接触器节电方案
一.低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新。我国要发展低碳经济,加强节能减排是首要任务。“两会”期间,致公党中央在一份书面发言中指出,我国目前低碳经济发展存在一些问题,如低碳发展战略未能与现有的循环经济、清洁生产、环境管理体系、节能减排等有机衔接,城市发展与产业发展之间协调不足等。这是切中要害的。
  在现阶段,节能减排应该是我国低碳经济发展的着力点。我国正处于工业化、城市化进程加快过程中,能源需求仍在急剧增长,以煤炭为主的能源结构一时难以改变;同时,高耗能、高排放行业在工业产业结构中占很大比例,且发展方式比较粗放,这就决定了我国发展低碳经济要以节能减排为重要抓手,在发展低碳产业的同时,更要注重“产业降碳”,降低能耗,减少污染,以减轻经济发展对资源、能源和环境的压力,经济的不断发展,对资源需求量越来越大。企业发展离不开资源的供给,然而资源是有限的。随着能源等环境问题的日益严峻,节能减排已成为企业降低生产成本的自觉行动。对企业来讲,不仅是节能降耗降低生产成本,更重要的是为节能减排作贡献,因此,实施节能减排是企业应尽的责任。
二.江阴市星火电子科技有限公司,为倡导节能减排工作,坚持以科技为导向,以科技促生产,以科技杠杆挑战高能耗,江阴市星火电子科技有限公司为更好的让国内企业服务社会,以先进的设计理念,于2008年推出一款JD-12系列交直流接触器智能控制节电器。
本产品有专利证书,高新产品证书,荣誉证书
1 节能 节电率90%﹤△P﹤95%
2 环保 接触器运行无噪声
3 温升低 温升<25℃
4 吸合快 动作频率 >1200次/h
5 防晃电 电压任意设定
6 延时时间 可设定
三:参数
1 工作电压范围:AC/DC 80~420V
2 工作环境:-10 ~+50 ℃
3 延时时间范围:0.1s~99.9s
4 海拔高度:2500m
5 执行标准:GB 8871-2001
Q 320281ARA02-2009
1. 主触点的保护
2. 线包的保护
3. 用电器的保护
一. 节电功能
JD-12系列交直流接触器智能控制节电器的节电率约为90~95%(线包用电)
二. 远程控制
JD-12系列交直流接触器智能控制节电器可采用RS-485通讯进行远程控制
三. 其他控制
JD-12系列交直流接触器智能控制节电器可以不用增加时间继电器等外围设备完成星三角启动,正反转控制等功能
使用接触器智能节电器年节电效益一览表(节电率95%)(按一天12小时算)
接触器广泛用于大型厂矿企业,如电力、油田、矿厂、钢厂、集装箱运输、军工、造船、建筑业等等。
用户使用数量(只) 普通型年耗电/度 使用智能节电器年耗电/度 节电效果(度) 经济效益(元)
500 131400 124830 131400*0.95 124830*1
1500 394200 374490 394200*0.95 374490*1
5000 1314000 1248300 1314000*0.95 124830*1
说明:以上数据是根据星火电子公司使用智能节电器与没使用时电磁式接触器相比,同等条件下年节电数据推算而来,年节电数据是系列年平均节点数。电价(1.00元)是江苏江阴市普通工业电价
举例明细分析如下:(用节电器后接触器的寿命是原来的2倍,而节电器本身的使用寿命最低为5年)
规格型号 CJ20-250A
不用智能节电器 用智能节电器(节约电费)
自身年耗电(一个) 262.8*1.00=262.8(元) 249.66*1.00=249.66(元)
接触器单价 735(元) 节电器单价 495(元)(现推广价380元)
年寿命单价 735*3=2205元(1.5年换一次5年换3次) 用了节电器后接触器3年换一次,节电器的使用寿命为5年

寿命差价 2205-735=1470(元)
1年/只的经济效益 1470+249.66=1719.66(元)


同一型号的永磁接触器价钱为:3620元
接触器智能节电器除了节电以外还有其他的功能,如:防晃电,无噪声污染,吸合快,温升低,可自行设定启动与延时时间
参数:电压允许波动范围+15%--25%
工作环境温度:-10°~50°
延时时间范围:0.5s,1s,1.5s,2s,3s
一般接触器容易出现的故障有以下几点:
1.电压低也可正常启动
晃电产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10KV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路,从故障发生到故障切除时间为20-700ms,在此期间其正常回路电压会暂降,造成晃电的现象。另外,夏季时雷电多发的季节,电网电压也会暂降造成晃电。
晃电造成的后果:1.影响生产的连续性,降低生产效益2.造成生产安全事故3.损坏生产设备
2.噪声
由于接触器用的是50HZ的交流电,在电流过线圈的同时会发出一种嗡嗡的工频噪声,小则几分贝,十几分贝,大则几十分贝,给人的健康带来了危害。
3.线包容易老化
由于线包的功耗大,温度也会随之上升,一般交流接触器长时间工作中产生50-60度的高温,到了夏季加上30-40度环境温度,上升更快。所以线包长期处于高温工作中,其老化速度加快甚至烧毁,大大缩短了交流接触器的使用寿命,也给环境带来了多热效应。也给企业带来了很多不应有的损失。
4.触点吸合不稳定
接触器往往会因电网电压的不稳定,时而紧吸,时而松吸和不吸。这给触点带来极大的拉弧机会和损伤。也会因此加大烧毁线包的机率,从而大大缩短其寿命。
使用新型接触器节电器后:
使用了一种新颖的交流接触器无声节电新技术之后,完全解决了以上不良问题。一是由于控制器给线包的是直流低电压,小电流工作源,因此无任何噪声也不会因为温升高而引起线圈烧毁现象。并且使用电网电压也大为宽松,在220v的电压下,工作电压可在70-260v内可靠工作,吸合电压可从170-260v可靠吸合。同时也适用于380v的工作电压。并且有自动保护的能力,当电压跌至60v左右,他能自动切断电流,不会对模块及线包构成任何损伤危害,当电压再升至170v左右,他能自动打开并可靠吸合,这样就解决了因晃电而产生的严重后果。
主要特征:采用无触点的功率半导体器件,实现交流接触器高压吸合与低压直流维持状态的自动切换
该节能环保型控制器适用于各种型号规格的交流接触器,也适用于直流供电的接触器使用,根据不同的控制模块,极大方便于用户。

一 。
二 CJ20接触器智能节电器节电率 90%≤△≤95%
三 节电计算
1 250A接触器案例:
250A接触器正常工作功率(维持吸合功率)为60W。
电 单 位: 功率×时间(h)= 度(KW/h)
电费单价: 峰电+谷电的平均值为1元/KW/h
工作时间: 12小时
用电电数: 0.06KW(60W )×12(h)=0.72KW/h
250A接触器12小时工作用电电费为:0.06KW × 12(h) × 1元/KW/h= 0.72元/台
年用电电费:0.72元/台 ×365天=262.8元/台
使用节电器节电电费: 262.8元/台×95%=249.66元

四 使用 CJ20接触器智能节电器以后,可以使原接触器使用寿命延长2倍。
1 接触器市场价格250A为780元/台(施耐德)
2 接触器使用年限以一年半。 四年半时间使用接触器为3台 购买250A接触器的价格是2340元整。使用节电器以后4年半时间只需要1.5台。

3.如果某企业有500套250A交流接触器节电计算方式如下:
249.66度×500/只×1元/度=124830元/节约费用×5年=624150元
四年半时间使用接触器为3台 购买250A接触器的价格是2340元整。
2340元÷2×500只=585000元(购买接触器节约费用)
585000+624150元=1209150元(节约总金额:壹佰貮拾万零玖仟壹佰伍拾元整)
可想而知节约下的金额按一元电价换算成电度数是1209150°按上海外高桥第一发电厂发电用煤数,是260克原煤发一度电,可节约原煤是314.379吨,



江阴市星火电子科技有限公司
2010-7-3
崔二为
邮箱:cuierwei@tom.com
服务电话:13584142836
固话: 0510-86271733

我为机狂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2010-07-27 14:28:40
2楼

学习了,谢谢Q

 

cuierwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2009年7月31日
发表于:2010-08-10 09:29:32
3楼
我最近在工控论坛也学了不少啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师