CP343作为MODBUSTCP通讯应用教程,不用官方收费的软件 点击:7165 | 回复:123



三原

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:589
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2015-05-21 17:02:33
楼主

      CP343作为MODBUS TCP 通讯应用教程,不用官方收费的软件



1.首先在SIMATIC Manager中组态好西门子300硬件;如下图所示;




这是本人的一个项目的配置,注意CP 343的配置地址

记住CP343的地址是336开始的,换算成16进制数就是16#150;在OB100程序中要修改;


2 配置CP343的参数


双击PN-IO  设置CP343的IP地址;

 

IP地址设置成自已的网就行了,我试验设置成192.168.0.1  ;   点属性


新建一个 子网 Ethernet(1)


设置好后 打开NETPRO



右键点击CPU 314  “新建新连接”


选择未指定, 下面TCP连接;

如下设置




,

端口设置为502; 

确定,编译退出;

3 将程序复制到程序中;

打开OB100


将LADDR :=W#16#150   将150改成你CP343对就的地址;


4 MODBUS TCP 03功能对应的数据块为:

  



下图为DB211数据块;共有125个数据,对应MODBUS 功能3,


数据块更改数据号在OB100中修改;



文本如下

       DB_1          :=W#16#D3          //first memory area  D3为十进制的211

       START_1       :=W#16#1           //from 1 to 125     起始地址为1

       END_1         :=W#16#7D                            7D为十进制的125

       

     如想更换数据块; 改下  DB_1的数据就可以;如要改成数据块1 就为

     DB_1          :=W#16#1    

4 MODSCAN 测试

在连接设置中设置为如下



服务端品为:502

将电脑IP设置为如下:


在MODSCAN32连接

数据块DB211的数据如下


MODSCAN32的数据如下


Address:必须从2开始读;  2对就DB211第1个地址的数据;


上面是讯寄存器地址的数据;下面是从MODSCAN32写数据到DB211


选择菜单---配置----扩展----预置寄存器


确认



将002的数据改为150


点更新后,MODSCAN32中数据变为



因此,本程序完美支持MODBUS TCP 的F3 F16功能;在一般应用场合很实用;