台达B2系列的伺服电子齿轮设定问题 点击:1043 | 回复:2



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2015-05-16 06:16:32
楼主

台达B2系列的伺服电子齿轮设定,那个分母编码器线数到底是多少呢?

一般伺服设定是这样的:2500*4(编码器为2500线)

台达的为什么是16*2500*4呢?难道编码器线数是40000?



楼主最近还看过



houjingbing1

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 114回
  • 年度积分:316
  • 历史总积分:18238
  • 注册:2013年10月22日
发表于:2015-05-16 10:08:02
1楼

一圈脉冲是160000,默认是10000个脉冲一转

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-05-16 10:17:54
2楼


引用 houjingbing1 的回复内容: 一圈脉冲是160000,默认是10000个脉冲一转

默认是100000脉冲一转