单作用继电器M2800无法仿真一次有效
点击:
1304
| 回复:
1
平中PLC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2014年7月02日
发表于:2015-04-29 10:34:28
楼主
m8200的单作用继电器下一个上升沿触点仅仅在x1闭合有效,断开x1,闭合x2,无效,不解!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhu860423060
关注
私信
精华:5帖
求助:27帖
帖子:272帖 | 3543回
年度积分:302
历史总积分:21193
注册:2011年3月06日
发表于:2015-04-29 12:24:27
1楼
闭合X2后,X1也要重新接通一下。