三相220V输出的变频器怎么接单相220V电机呢
点击:
1131
| 回复:
1
怀蓝仁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2015年4月17日
发表于:2015-04-17 12:20:53
楼主
公司最近有台变频器,单相220V电源输入,三相220V输出,但是电机是单相220V的,请问怎么接呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
潇湘琴话
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 2161回
年度积分:0
历史总积分:8492
注册:2003年7月22日
发表于:2015-04-17 15:53:41
1楼
将启动电容去掉。电机的三个接头分别接变频器输出U\V\W即可!