压力变送器使用过程中如何进行维护 点击:436 | 回复:2



温控之家

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:439
  • 注册:2014年9月12日
发表于:2015-04-17 08:38:19
楼主

  压力变送器在使用的过程中,需要对其进行定期的检查和维护,来避免造成仪表的损坏,那么如何进行压力变送器的维护,下面就由鼎拓技术讲解压力变送器的日常工作。


 每周检查工 

 

1、首先要保证压力变送器及周遭的环境,每周检查并进行一次清扫工作,保证变送器、附件及周遭环境的洁净;   


2、管道界面有无渗漏,对取压管路及阀门接头处进行查看是否有渗漏现象,如果出现渗漏应及时处理,避免渗漏现象才能保证设备正常工作。


这两项对于变送器的影响还是比较大,如果检查不及时可能就会造成仪表的损坏,导致整体工作环节的停滞,所以每周进行一次检查,保证设备正常的运转。 


 每月检查工作  


1、检查压力变送器部件是否完好,包括(腐蚀、损坏、标识字迹清晰、紧固件的牢固度、接插件的界面、端子接线); 

  
2、检查现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠;

   
3、检查仪表零点和显示值的数值准确性; 

   
4、按变送器校准周期定期进行校准;   


5、对变送器定期进行排污、排凝或放空;  


6、对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液;  


   咨询  


7、对易堵介质的导压管定期进行吹扫;  

 
8、启停用变送器时,应关闭一次阀门; 

  
9、变送器在运行时,其壳体必须良好接地,用于保护系统的变送应有预防断电、短路、或输出开路的措施; 

   
10、在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测量元件被冻损坏;

  
11、制定详实的排污计划,定期排污主要针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表:   


  (1)排污对象


   排污主要是针对压力变送器于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划,定期行。  


  (2)定期排污应注意事项:


a)排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行; 

  
b)流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变;


c)对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死;   


d)排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费;

 

 e)由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度; 

  
f)开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝;   

 
g)观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。

 

 

 

   

 




oldauce

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2013年6月14日
发表于:2015-04-20 16:56:53
1楼

学习了  多谢                         

温控之家

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:439
  • 注册:2014年9月12日
发表于:2015-04-24 08:33:56
2楼

后续还望多关注,会有更多见解性的软文。


热门招聘