富士温控器PXR-5通讯地址 点击:1187 | 回复:5



lovewtf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2014-11-21 14:13:05
楼主
求助帖10分-未结帖

设定值   寄存器号 41003   相对地址03EA  

谁知道测量值PV 的相对地址 和寄存器号????




xxl243554372

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2014-11-21 14:49:50
1楼

0000H 30001 Word Process value (PV) 0 to 10000(0.00 to 100.00%FS) * (Displayed PV

value)


xxl243554372

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2014-11-21 14:50:57
2楼

03E8H 31001

lovewtf

  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2014-11-21 15:32:14
3楼

回复内容:

对: xxl243554372 03E8H 31001 内容的回复!


不知道怎么搞的读数和仪表显示的不一样?

lovewtf

  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2014-11-21 19:15:35
4楼

因为说明书上41001和31001相对地址都是03E8所以搞不清了 。。。。而且用03E8读出来PV值不对。