电解生产线谐波治理解决方案 点击:185 | 回复:0



rxdl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-11-19 08:52:43
楼主

有色金属提炼和化工行业都要使用电解这一工艺,因而离不开大功率的整流装置。我们以生产水电解制氢为列,需配置设备一套整流变压器和可控硅整流柜,整流方式六相双反星,产生的直流电用于电解槽:10KV/50HZ-整流变压器-相电压172V*1.732相电流2160A-整流柜-直流电7200A/179V-电解槽。整流变压器:六相双反星型带平衡电抗器或三相五柱式六相双反星。进线容量:1576KVA阀侧容量2230KVA型式容量1902KVA可控硅整流柜K671-7200A/1179V(共四套),整流装置会产生大量谐波,对电网的电能质量影响极大。      对大功率三相全控桥 6 脉整流装置来说,由整流装置产生的谐波占所有谐波的25-33% ,对电网的危害较大 ,产生的特征谐波为 6N±1 次,即在阀侧的特征次数为 5 次、 7 次、 11 次、 13 次、 17 次、 19 次、 23 次、 25 次等,以 5 次、 7 次谐波分量最大,依次递减。      网侧 PCC 点产生的特征谐波同阀侧,其中以 5 次最大, 7 次次之,依次递减。 整流变压器组带移相绕组并联运行可组成 12 脉波,网侧 特征次数为 11 次、 13 次、 23 次、 25 次等,以 11 次、 13 次最大。      若网侧或阀侧不安装滤波装置,注入电网的总谐波电压会超过国标,注入主变的特征谐波电流也会超过国标允许值。 谐波会造成配电线缆、变压器发热,无功补偿装置无法投运,降低通讯质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果。      一般来说,在系统较大的电网,采用无源滤波( FC )装置即可滤除其特征谐波,满足治理的目标。如果电网系统小,谐波治理的目标要求高,除安装大容量无源滤波装置外,可以混合使用小容量的有源滤波器( APF ),以达到电能质量治理的较高要求。      对于不同接线方式的整流装置系统,专业滤波补偿装置有不同的针对性设计,经过现场的测试,可为用户“量身定做”,采取最符合现场实际的治理方案。

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师