控制多台变频器 点击:1807 | 回复:17



254489112@qq.com

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-10-31 13:23:32
楼主
求助帖20分-未结帖

    控制30台变频器。

要求:1.一键启动或停止37台变频器,需要30台变频器同时启动,启动时间间隔不得大于1秒

     2.可分别单个启动或停止。

     3.一键改变频率,比如,设定30HZ,30台变频器要同时改变,时间间隔不得大于1秒

     4.可分别改变各自的频率。

方案一:PLC+触摸屏

     问题:因为采用的MODBUS协议,是异步半双工的通信模式,无法做到30台变频器同时启停和同时改变频率。

方案二:工控机

     问题1.如果用工控机,还需要用PLC吗?

     问题2.如果不用PLC,直接用工控机控制37台变频器,应该走什么通信方式呢?如果用MODBUS,还是异步半双工,效果和PLC还是一样的啊。

     问题3.据我所知,工控机最多只能带31台变频器,那我37台变频器,是不是要用2台工控机?

总结:谢谢关注!




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-31 13:44:11
1楼

 还是要使用 PLC + 工控机

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-10-31 14:16:29
2楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   还是要使用 PLC + 工控机 内容的回复!


PLC+工控机和PLC+触摸屏是没什么区别的,这是无法实现37台变频器同时启停和同时改变频率啊?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-10-31 14:49:52
3楼

啥工控机啊,只能同时带31台变频器啊,那我们现场几千台设备,那不需要好多工控机?同时启动,37个输出继电器同时输出即可完成同时启动。

楼主问的是选择方案,假如考虑经济性,PLC+触摸屏就可以完成了。一个启动按钮一按,37个输出继电器同时启动,然后触摸屏给定信号,给到PLC后,PLC的37个模拟量输出点同时输出4-20mA的调速信号。

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-10-31 19:32:52
4楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 啥工控机啊,只能同时带31台变频器啊,那我们现场几千台... 内容的回复!


用模拟量控制的话,接线太多了,37个模拟量输入(监控频率),37个模拟量输出(给定频率),请问哪个PLC可以满足这个要求?据我所知,S7-200最多只能带7个模块,每个模拟4入4出的话,也只能28个模拟量,那怎么满足?

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-01 14:06:46
5楼

笑话,广播命令是用来干嘛的?

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:160130
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2014-11-01 16:43:41
6楼

  同时启动,37个输出继电器同时输出即可完成同时启动。

 

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-11-01 17:30:45
7楼

回复内容:

对:第五纪冰川 笑话,广播命令是用来干嘛的?     内容的回复:

485,modbus广播命令是?

yang728

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 98回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1088
  • 注册:2013年1月12日
发表于:2014-11-03 09:09:46
8楼

回复内容:

对: 254489112@qq.com 回复内容:对: 江湖走走--原创军团  啥工控机啊,只... 内容的回复!


用S7-300啊


杂家RANOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2014-11-03 12:15:36
9楼

建议在主从,你只要给定控制一台变频器做主变频,其他为从,前提是你的变频能支持这种做法

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-03 12:53:31
10楼

回复内容:

对: 时空——王者之师  回复内容:对:第五纪冰川 笑话,广播命令是用来干嘛的?... 内容的回复!


 地址0为广播帧。

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-11-03 21:13:54
11楼

当用广播的时候,单台启停和更改频率又如何控制呢?

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-11-03 21:14:26
12楼

谢谢大家的关注与支持!非常感谢!

mangman79

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2011年3月16日
发表于:2014-11-04 22:08:17
13楼

看到楼上建议,个人感觉可以用多路模拟量输出来控制变频器更改频率更可靠。永宏PLC最大模拟量可以扩展128点,肯定够楼主用。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-05 11:28:04
14楼

回复内容:

对: 254489112@qq.com  当用广播的时候,单台启停和更改频率又如何控制呢? 内容的回复!


 单台的时候你就不发广播指令,发对应地址指令。

最关键的是工艺,是不是有30台(或者许多台)需要同时启动。

如果有时需要20台同起,有时需要15台======,那就麻烦了。

如果一般都是固定的有30台需要同起,这30台中单台只用于检修等对时间没有严格要求的场合就完全可以。另外的7台再做一个通讯端口,这样30台的广播命令不影响这7台。

用模拟和开关量的话,成本太高了。37个模拟量,你得多少个模块呀!

红玫瑰之恋

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1890
  • 注册:2014年11月16日
发表于:2014-11-16 20:55:57
15楼

最关键的是工艺,把所有的台同时启动。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2014-11-17 11:47:09
16楼

有没有模拟量中继器,一路变多路的,类似于网络中的hob。我以前使用过1路转双路的。 不过每增加一个中间设备,就增加一点故障率

1712394XX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:245
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-11-27 15:32:10
17楼

用PLC加触摸屏,通过RS485通信,每台变频器设定地址0,1,2..........37,如果只能设31的话,可以用2路RS485模块,通过访问不同地址了写入各个变频器的启停命令和频率值。如果是西门子变频器那可以采用300PLC 通过PROFIBUS网络,那是相当的方便,只是价格贵点。


热门招聘
相关主题

官方公众号