回复内容:
对: 刘岩利 “将两组线互换后之前不转的可以正常转了,好的那组不转。... 内容的回复!
非常感谢刘工的回复,
“将两组线互换后之前不转的可以正常转了,好的那组不转。功放的话我们也换过新的,但是现象一样,是否可以证明是控制卡出了问题? ”
多半就是了
--如果是卡的问题的话,修复的可能性怎么样?哪里可以修?
“但是我们换上新的卡,软件不能识别,自动查找也失败,我们之前的卡是2143 rev E,新买的是rev F,是否和这个有关?”
应该没有关系。
如果说没有关系的话那是哪里出了问题?还是哪里有特别设置? 同样的型号自动搜索就能找到。
回复内容:
对: 刘岩利 可以用 IA 指令改地址,但是网口连接的情况下,改过地... 内容的回复!
谢谢刘工,那是用带ip地址的连,还是用COM开头的连,我用COM的连显示 IO bus ... error,应该也是连接问题。 那用带ip的连的话怎么操作,是不是在terminal里面写 IA192.168.0.2? 还有没有其他要注意的格式?我敲的命令:IA(空格)192.168.0.2 弹出来 command failed due to timed out (-201). 您说的pc要从新连是什么意思? 本地连接断开重连?
对于操作系统的问题,您当时怎么解决的?